Welke dimmer geschikt? lampen blijven knipperen

Yates

  • #1
Goedemiddag,

Boven de eettafel heb een nieuwe lamp, met vijf G9, 40 watt, 230 V halogeenlampen.
Mijn bestaande dimmer gaf een knipperend effect (60W - 150W). Na advies van een winkel, heb ik eerst geprobeerd om 20 Watt lampjes te gebruiken, maar dit had hetzelfde knipperende effect. Nu heb ik een nieuwe dimmer gekocht (60W - 200W), maar nog steeds een knipperend effect. Mijn vraag: welke dimmer moet ik nu hebben :). En dan het liefst van Jung.

Alvast bedankt.

Gr.
Patrick
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De oorzaak van knipperen is belangrijk.

In dit geval omdat het 230v lampjes zijn vallen trafo dimmer problemen al af, dan is er nog 1 ding wat het probleem kan zijn: Toonfrequentstuursignalen op het lichtnet.Deze verstoren de werking van de dimmer en het licht gaat op gezette tijden kort een flikkering geven.
Elke knippersessie kan maximaal 24 seconden duren.

De flikkering zal te zien zijn bij omschakelen van dag- naar nachttarief, bij aangaan straatverlichting, bij vorstalarm bij begin en einde spertijd enz.

De enige oplossing is een sperfilter opnemen in de meterkast of vlak voor de dimmer.
 

Yates

  • #3
Hi,

Zou het zo dramatisch zijn? wellicht vergeten te melden, maar dezelfde dimmer gebruikte ik ook voor mijn oude lamp, waar een gloeilamp van 100W in zat. Dit werkte prima..

Dus dat de lampjes b.v. 40W zijn (5 stuks) i.c.m. de specs van mijn dimmer zouden geen invloed hebben?

Gr.

p.s. als ik de dimmer voluit zet, dan knipperen mijn lampen niet meer.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Eigenlijk maakt het niets uit.
een halogeenlamp is een gloeilamp.
Het enige verschil zou kunnen zijn dat een halogeenlamp heter is en minder massa heeft waardoor schitteringen meer opvallen.

Ga vanavond in de vensterbank liggen en zet iemand anders bij de betreffende lampen.

Laat die persoon afroepen wanneer het knippert, je zal zien dat vlak rondom het aangaan van de lantaarnpalen de lichten knipperen, en ca 1 minuut erna nogmaals.

Vervolgens wachten tot tarief omschakeling(23.00 op werkdagen) je zal dan ook een flikkering moeten zien.

Dit zijn 2 schakelpunten die voor een leek duidelijk herkenbaar zijn, er zijn echter 48 schakelpunten waarvan een groot deel steeds herhaalt worden dus tussendoor kan het licht ook flikkeren.

Als de dimmer voluit staat is de elektronica in de dimmer niets meer aan het doen, en reageert dan ook niet meer op TF signalen.
 

Yates

  • #5
Maar ik zie constant deze lampen knipperen. Dus ingeacht welk uur vd dag.. Ik heb hier met de oude lamp nooit last van gehad..
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #6
Zit er geen slechte verbinding ergens?
 

Yates

  • #7
Nee, voor wat ik weet zijn de verbindingen goed.
Ik heb eens zoeken op internet en men heeft het daar toch over een minimaal vermogen. aangezien van dimmer vanaf 60W als spec heeft en ik 40W (halogeen) lampjes heb, lijkt het een vermogen probleem. Ik zal eens een dimmer van minimaal 40 watt proberen.. wellicht is dit de oplossing..
 

Xr8

  • #8
Je geeft aan vijf lampjes van 40 watt. Een tekort aan vermogen zal het dan niet zijn. Je moet dan rekenen met een vermogen van 200 watt. Je geeft aan dat je bestaande dimmer geschikt is tot 150 watt. Mogelijk is deze dus overbelast geweest en beschadigd.

Om de verbindingen uit te sluiten kun je de bruine en zwarte draad bij de dimmer eens aan elkaar zetten om te kijken of de lamp dan wel goed brandt.

Succes
 

Yates

  • #9
En voor wat betreft het min. vermogen? in mijn situatie? Vanaf hoeveel watt moet deze min. zijn?
 

Xr8

  • #10
Minimaal wordt door je dimmer bepaald. Als alle lampjes heel zijn kun je de vermogens van de lampjes bij elkaar optellen. In sommige gevallen kun je een probleem krijgen doordat er lampjes defect raken. Het aangesloten vermogen kan hierdoor te laag worden waardoor de dimmer problemen kan geven.

Vijf g9 lampjes van 20 watt zijn het zelfde voor de dimmer als een van 100 watt.

Succes.
 

Yates

  • #11
Dus als ik nu heel concreet vraag: welke dimmer (min - max Wattage) heb ik nodig om 5x40 watt G9 halogeen aan te sturen?
Mijn oude dimmer heeft altijd gewerkt op mijn oude lamp en vanaf minuut 1 niet meer met de nieuwe lamp. Ga er dus vanuit dat de dimmer gewoon goed is..
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Minimaal is bij jouw 40watt(alle lampen defect behalve 1)
minimaal 200watt(max vermogen dimmer)
200 watt is nl. het grootste vermogen dat erop moet kunnen, zwaarder model dimmer mag altijd.
 

Yates

  • #13
Dus min. 40 Watt, max 200 Watt (meer max mag altijd).
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #14
Het is iets ingewikkelder.
De maximale minimumwaarde is 40w kleiner mag.
De minimale maximumwaarde is 200w groter mag.

Dus een dimmer 0-40w min en 200w-~ max.is correct.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu