Beste Igor,
Ikdor schreef:
We gaan binnenkort een inductiekookplaat van 7kW monteren dus er moet geklust worden. Ik laat de groepenkast vervangen door een installateur voor een 3 fase versie, maar het is praktischer om zelf de Perilex WCD en de buis naar de meterkast aan te leggen.
Je spreekt van een inductie kookplaat van 7 kW. Zou het per ongeluk geen 7,2 kW kunnen zijn?
Op de een of andere manier was het je dus al helder dat het niet met een monofasige aansluiting ging redden. Helder, je voorgestelde werkroute ook helemaal goed.
Ikdor schreef:
Een fornuisgroep gaat niet werken omdat 2x16A op dezelde fase mijn 3x25A aansluiting overbelast.
Ook helemaal juist.
Ikdor schreef:
Ik vrees dat het dus een 3 fase kookgroep moet worden waarvan er twee op de kookplaat aangesloten kunnen worden.
Je vrees is terecht. Alleen probleempje met de benaming van de groep. Een kookgroep is iets wat ooit bedacht is om bij een monofasige aansluiting, toch elektrisch te kunnen koken. De elektriciteitsmaatschappijen stonden wel open voor afzet, en met een relatief simpele verzwaring van de hoofdzekering van 1 X 25 A naar 1 X 35 A , kon je met gebruikmaking van wat we nu kennen als kookgroep, toch veilig elektrisch koken.
Echter, met de huidige inductietechnieken wordt er meer gevraagd, i.q. 400 V, over twee (verschillende)fases.
Daarmee is bij een drie- fasen aansluiting bij hele volksstammen (waaronder zij die beter zouden moeten weten) de spraakverwarring ontstaan, dat een krachtgroep onterecht als kookgroep wordt uitgescholden. Het is en blijft een krachtgroep, die achter een driefasen aardlek hoort.
Ikdor schreef:
In de buis komen dus 5 aders van de kookgroep, maar omdat er maar twee fasen gebruikt worden lijkt het er op dat de nul het dubbel voor zijn kiezen krijgt.
Dat heb je heel goed gezien, met dat dubbel voor de kiezen. Maar bij driefasen middelt de nul zich door de verschuiving binnen het vector diagram. Als je wilt kun je dat vinden op wikipedia.
Ikdor schreef:
Welke draad diameter moet ik in de buis gebruiken voor de fasen en de nul?
Gewoon 2,5 mm2 dus. En ik zou zeker niet twee keer bruin en blauw gebruiken! Dat suggereert ten onrechte 2X 230V, levensgevaarlijk!
Drie keer bruin, want zwart is wat lastiger te verkrijgen in 2,5 mm2, en 1X blauw. Zo is het voor elke deskundige helder dat het hier om een meerfasige aansluiting gaat!
@Kaajee, die huidige inductieplaten zijn haast uitsluitend 2 X 400V.
@Inmar89; verstandige opmerking ter opwekking van specialisten zie ik. Maar het bruggetje is bij de benodigde 2X 400 V niet aan de orde. Alleen 1 maal de nul aansluiten.
Lichtpunt schreef:
U kunt gewoon een 2 fasen kookgroep van 16 A gebruiken die gevoed gaat worden met 2fasen.
Dat zou naar mijn idee nog eens goed uitgezocht moeten worden of dit nu de bedoeling is.
Lichtpunt schreef:
De kookgroep moet wel in alle fasen beveiligd worden door één aardlekschakelaar. Dus voor deze een 4 polige.
Ja, als ik zo uitgevoerd tegenkom, dan bekruipt mij altijd weer het gevoel van een installateur of goedbedoelende klussenier die zichzelf in de voet heeft geschoten….
Nico