Welke aardlek krachtgroep

Seedorf

  • #1
Hoofdzekering is 3 x 50A. Er is een krachtgroep voor een oven van 20Kw afgezekerd met automaat 32A. Nu komt er een 2e oven bij die ook 20Kw is. Vraag is welke aardlek moet er achter die 2e krachtgroep en is de hoofdzekering dan niet te licht?
 

Tom345

Specialist Elektra
  • #2
Normaal plaats je de aardlekschakelaar vóór de krachtgroep en niet erachter. Aardlekschakelaar even groot of groter dan je hoofdzekering. 50A bestaat volgens mij niet. Dus dan wordt het 63A.

3 x 230V x 50 A = 34,5 kW-

Dat is dus minder dan 2 x 20 kW. Ik neem aan dat dit voor professioneel gebruik is en dat je de ovens over een langere tijdsperiode gelijktijdig aan zult hebben staan. Dan zou je of de aansluiting moeten laten verzwaren of informeren of er een besturing beschikbaar is, zodat de verwarmingselementen van beide ovens niet tegelijk aan gaan.
 

Seedorf

  • #3
Tom345, bedankt voor je reactie. Aardlek inderdaad voor de krachtgroep en dan ben ik bang dat ik mijn aansluiting van 50 A moet laten verzwaren. Ovens kunnen niet apart gestuurd worden.
 