Normaal plaats je de aardlekschakelaar vóór de krachtgroep en niet erachter. Aardlekschakelaar even groot of groter dan je hoofdzekering. 50A bestaat volgens mij niet. Dus dan wordt het 63A.
3 x 230V x 50 A = 34,5 kW-
Dat is dus minder dan 2 x 20 kW. Ik neem aan dat dit voor professioneel gebruik is en dat je de ovens over een langere tijdsperiode gelijktijdig aan zult hebben staan. Dan zou je of de aansluiting moeten laten verzwaren of informeren of er een besturing beschikbaar is, zodat de verwarmingselementen van beide ovens niet tegelijk aan gaan.