Wel aarde en aardlek, maar geen randaarde?

Remkoooo

  • #1
Beste,

Kan iemand mij vertellen of het überhaupt mogelijk om een apparaat wél op de aardlek aan te sluiten, óók te aarden maar niet op de randaarde aan te sluiten.

D.w.z. direct van de aarde af te tappen maar zodat hij niet aan de randaarde zit? Of is elke aarde randaarde?

Dank :)
 

Fiesiekus

  • #2
Is dit een retorische vraag? Zo neen, wat is dan de achtergrond van de vraag: wat wordt er mee gedaan en voor welke situatie en apparaat is het bedoeld?

Overigens zijn (rand)aarde en aardlek 2 heel verschillende dingen die aansluittechnisch niets met elkaar te maken hebben (wel qua werking overigens).
 

@rie

Specialist Elektra
  • #3
Leg eens uit wat is hier van de bedoeling?

Randaarde zit verbonden met de aardpuls in of nabij de meterkast.

Vaste aardingen zijn met de zelfde bovengenoemde puls verbonden.

Een aardlekschakelaar heeft als zodanig niets met aarde of randaarde te maken.
Hij detecteert alleen lekken naar aarde, en schakelt eventueel de installatie uit.
 

Remkoooo

  • #4
Bedankt voor je snelle reactie!

Het is geen retorische vraag. Ik wil een groep zo schoon mogelijk houden en voorkomen dat de aarde van "de hele wereld" erop komt. Ik heb eens gelezen dat dat zou kunnen. Is dat waar en zo ja, hoe werkt dat (niet dat ik het zelf ga doen hoor, maar vind het wel aardig om te weten)?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #5
Ik begrijp nog steeds niet wat je er mee wilt?
 

Fiesiekus

  • #6
"Hoe deskundiger de installateur, des te schoner de groep"
 

Remkoooo

  • #7
@rie schreef:
Ik begrijp nog steeds niet wat je er mee wilt?
Ik wil zoals gezegd een groep laten maken die wel geaard is, maar waar niet de aarde van andere apparaten (dan van die ene betreffende groep) op zit. Is dat mogelijk?
 

Fiesiekus

  • #8
Je hebt heel byzondere en gevoelige audio-apparatuur? Je bent bang voor aardlussen?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #9
Nee

Er mogen geen verschillende aardelectrodes in een perceel voorkomen.
 

Remkoooo

  • #10
Ah, dank je!
 

Ralph

  • #11
@rie schreef:
Een aardlekschakelaar heeft als zodanig niets met aarde of randaarde te maken.
Hij detecteert alleen lekken naar aarde, en schakelt eventueel de installatie uit.
Dus heeft randaarde wel met een aardlekschakelaar te maken want anders kan ie nooit zo werken zoals het bedoeld is, namelijk lekstroom aan de randaarde detecteren. Anders zou jij bij lekstroom aan een apparaat als randaarde gaan fungeren als je het aanraakt.
 

Gerrit

  • #12
Ralph heeft het niet helemaal begrepen. @rie gaf aan dat een aardlekschakelaar lekken naar o.a. aarde detecteert. Dat doet hij door het verschil te meten tussen de "gaande" en " terugkomende" stroom.
Waar die stroom dan blijft maakt niet uit. Die hoeft echt niet naar de aarde af te vloeien, maar kan bijv. ook via een menselijk lichaam gaan.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #13
Aardlekschakelaar is eigenlijk geen goede naam, in België noemen ze zo'n ding een differentiaalschakelaar.
Dat is een betere naam.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu