Geaarde en niet-geaarde wcd op dezelfde groep (wel andere kamer) gevaarlijk?

NieWis

  • #1
Wij hebben recent ons droomhuis kunnen kopen dat oorspronkelijk in 1918 is gebouwd en sindsdien veel verbouwingen heeft ondergaan.

De groepenkast is in 2003 vernieuwd waarbij er rekening is gehouden met de verschillende keuken apparatuur en wasmachine/droger.

Echter: de huiskamer en een deel van de keuken (aparte ruimtes met deur ertussen) zijn aangesloten op dezelfde groep. In de huiskamer zijn de wcd's niet geaard, in de keuken wel.

Kan je op dezelfde groep zowel geaarde als niet geaarde wcd's hebben? Ik las de discussie over de wcd's in een enkele kamer en de eerdere regelgeving daarover. Dit zijn echter aparte ruimtes, maar dus wel op een enkele groep.

Is deze situatie veilig?

Dank voor de reacties!
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #2
Dit is geen enkel probleem.

Die regelgeving gaat inderdaad over contactdozen in dezelfde ruimte.
 

M Jacobs

  • #3
Ja je kan op dezelfde groep geaarde en niet geaarde wcd's hebben.
In de keuken was het vroeger verplicht om geaarde wcd,s te hebben.
Net als bij de wasmachine.
Later zijn de geaarde wcd's in de hele woning pas verplicht gesteld.
 

NieWis

  • #4
Dank voor jullie snelle reacties!
Dan gaat de klus om overal aarde te laten trekken op de 'snel maar niet acuut' lijst!
 