Wcd een aarding in badkamer zone 3

Zkatez

  • #1
Hallo allemaal,
Toch nog een vraag over de badkamer. Heb een wcd voor mijn stoomcabine in zone 3 (laag op de achter muur van een prafab stoomcabine) en wil er ook elders nog een plaatsen in zone 3 voor zekerheid (eventueel droger of iets anders).

Wil deze laatste in spatwaterdichte uitvoering kopen (of moeten ze allebei spatwaterdicht zijn?). Belangrijkste vraag is: moeten beide wcd weer geaard worden op de aardstrip?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Beide wcd-en moeten geaard zijn via het centraal aardpunt is dan het veiligste.
Spatwater dicht is niet verplicht. Ze moeten wel achter een 30 mA aardlekschakelaar.
 