WCD geen aarde meer.

Mpda

  • #1
Beste allemaal,

afgelopen woensdag een WCD laten plaatsen in de meterkast.

01. Groep 1 was nog gedeeltelijk vrij voor een extra WCD.
02. Groep 4 waar de CV op zit valt woensdagavond in storing.
03. Groep 3 waar de wasmachine normaliter op zit, hierop de CV aangesloten en werkt weer.
04. Groep 4 de wasmachine op aangesloten en werkt.

de WCD van de CV op zolder ook los gehaald maar zit ook allemaal vast.

maar als ik de CV weer aansluit op het oorspronkelijk WCD valt die weer in storing, dus aarde probleem.

nu is de aarderail in de meterkast bekeken maar dit zit allemaal vast.


Al met al vreemd probleem naar mijn idee.

Wie weet wat hier aan de hand kan zijn ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Geen idee, je somt van alles op maar niet de storing die je ervaart.
 

Mpda

  • #3
Groep 4 werkt dus niet meer met de "AARDE" wat wel zou moeten werken omdat beide punten in zowel meterkast aarderail als WCD op zolder vast zit.

Komt sinds dat de extra WCD in meterkast op groep 1 zit.

Storing in CV is uitgesloten omdat die het wel goed doet in een andere groep.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Constateer je dat door de storing of dmv meting?

Een ketel uitsluiten....
Zit de stekker wel goed om? Er Zijn nogal een aantal ketels die daar gevoelig voor zijn
 

Mpda

  • #5
Eerder was er niks mis met de groep van de CV.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Ik geef het op.

Je lijkt niet te lezen wat ik schrijf en je conclusie al getrokken.

Je hebt blijkbaar een storing in de CV ketel.
Merk ketel en welke storing geeft deze?

Je zegt geen aarde meer te hebben, wat meet je dan? En hoe?
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #7
Zit de CV-ketel op een aparte groep? Meestal niet... als er meer op groep 4 zit zijn er natuurlijk meer plaatsen waar wat los kan raken. Denk aan lasdozen en centraaldozen.
 

Mpda

  • #8
Er is geen probleem met de CV ketel maar met de WCD.

Als de CV aangesloten wordt op het WCD waarvan de aarde niet goed is slaat die op code 4 ( intergas )
( dit WCD heeft heeft voor afgelopen woensdag altijd gewerkt ) en na de aansluiting van de WCD in meterkast werkt de aarde niet meer van dit WCD.

Sluit ik de CV aan op een andere WCD met een andere groep dan is er niks aan de hand met de CV.

De CV is een apparaat wat aarde nodig heeft om zo te kunnen testen of de WCD aarde wel juist is.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Nee, de CV heeft aarde nodig om zijn ionisatiestroom te kunnen meten.De ketel meet zelf niets.

Jij moet nu eerst gaan METEN of de aarde feitelijk weg is, dat doe je met meetapparatuur en niet met een apparaat dat zelf ook een defect kan hebben.
 

Jules1962

Vaste Beantwoorder
  • #10
1 koop een dubbelpolige spanningstester.

2 test de spanning tussen beide stekkergaten, dit moet ongeveer 230 Volt zijn.

3 test de spanning tussen de linker stekkergat en de aardaansluiting op de contactdoos.

4 test de spanning tussen de rechter stekkergat en de aardaansluiting van de contactdoos.

5 tussen één van de stekkergaten en de aardaansluiting moet je ongeveer 230 Volt meten.

Zo niet??
Aarde ergens onderbroken.
 

Mpda

  • #11
The headhunter schreef:
en niet met een apparaat dat zelf ook een defect kan hebben.
Als het een defect zou zijn in een apparaat, dan zou die toch in een andere WCD hetzelfde probleem moeten geven ?

Ik zal eens gaan meten.

Allemaal bedankt voor de oplossingen
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Nee dat hoeft niet, en alleen door een betrouwbare meting kan je conclusies trekken.
 

Mpda

  • #13
Uiteindelijk de aardpen die los zat op de aardrail

Opgelost.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #14
Mpda schreef:
nu is de aarderail in de meterkast bekeken maar dit zit allemaal vast.
Mpda schreef:
Uiteindelijk de aardpen die los zat op de aardrail
Mooi dat het opgelost is, maar begrijp je nu ook dat het met deze beperkte en verkeerde info nagenoeg onmogelijk is om een oplossing aan te geven?

En waarom is de aardpen losgeraakt van de aardrail? Door je eigen werkzaamheden?
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu