Kun je stopcontacten aansluiten met gewoon elektra snoer omhuld met een witte flexibele mantel ? Uiteraard wel met aarddraad en in een flexibele of vaste pvc leiding. Het gaat om 4 enkele wandcontactdozen die in een dubbele wand van een loungeruimte komen.
Vonken_trekker
Specialist Elektra
#2
Nee, kabel met soepele aders horen niet in een vaste installatie thuis. Gebruik XMVK kabel, die is hiervoor wel geschikt.
Waarderingen:
Freakie
Andrezz
#3
Wat is XMVK kabel precies ?
Andrezz
#4
Kan de andere soepele kabel warm worden en brand veroorzaken ?
Vonken_trekker
Specialist Elektra
#5
Google: xmvk kabel.
Dat is een kabel met vaste kern.
Ja dat kan zeker als de aders niet dik genoeg zijn. En het mag gewoon niet. Dus als je brand krijgt dan gaat de verzekering ook nog moeilijk doen.