Wcd aansluiten met elektrasnoer

Andrezz

  • #1
Kun je stopcontacten aansluiten met gewoon elektra snoer omhuld met een witte flexibele mantel ? Uiteraard wel met aarddraad en in een flexibele of vaste pvc leiding. Het gaat om 4 enkele wandcontactdozen die in een dubbele wand van een loungeruimte komen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Nee, kabel met soepele aders horen niet in een vaste installatie thuis. Gebruik XMVK kabel, die is hiervoor wel geschikt.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Andrezz

  • #3
Wat is XMVK kabel precies ?
 

Andrezz

  • #4
Kan de andere soepele kabel warm worden en brand veroorzaken ?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Google: xmvk kabel.
Dat is een kabel met vaste kern.

Ja dat kan zeker als de aders niet dik genoeg zijn. En het mag gewoon niet. Dus als je brand krijgt dan gaat de verzekering ook nog moeilijk doen.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie

Freakie

  • #6
Andrezz schreef:
Wat is XMVK kabel precies ?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Andrezz

  • #7
Moet XMVK GRONDKABEL als deze in een wand wordt gebruikt ook nog in een pvc buis ? Of is de robuuste buitenmantel van de grondkabel voldoende ?
 

ABCDE

  • #8
Grondkabel is alleen maar extra werk. Beter gewone kabel. Kabel mag zonder buis, maar dan moet je wel trekontlasting op de doos hebben.

Hollewanddozen zijn vaak ingericht op het gebruik van flexbuis.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Geen grondkabel pakken, dat is XMVK-as kabel. Jij hebt aan gewone XMVK al voldoende.

Hoeft niet inderdaad niet in een buis als je dan maar wel trekontlasting hebt. Anders wel gewoon even in buis doen.
 

Andrezz

  • #10
Dank voor alle reacties.
 