Wc,- en badkamer-ventilatoren

Recent bemerk ik dat de toerentallen van mijn wc,- en badkamer-ventilator erg onregelmatig zijn.
Het ene moment lopen ze goed, het andere duidelijk vertraagd, bijna alsof ze aanlopen.
Dat aanlopen is echter niet het geval.
Het is ook niet zo dat ze vervuild zijn door stof of pluizen.
Erg oud zijn de ventilatoren ook niet.

Soms maak ik me zorgen dat ze stil vallen en oververhitten/ ?? mogelijk brand veroorzaken wanneer ik een keer weg ben. :roll:
Ik schakel ze daarom maar telkens direct uit na douchen/wc gebruik.

Wat kan er aan de hand zijn met mijn fans?

Ze zitten beiden in het plafond gemonteerd, zijn van een merk met een S& nog wat.
 
Aanvulling, ik heb er vanmorgen op gelet.
Na +_ 10/15 min bemerk ik een verandering in het toerental.
Dus na dat ze enigszins warm lopen.

Lagers die niet meer 100% zijn?

Wikkelingen die kort sluiten?

Wat kan ik er aan doen?
Betrekkelijk nieuwe ventilatoren weggooien en nieuwe kopen?
Nieuwe lagers er in zetten?

Het zijn niet bepaald goedkope apparaten.
135€
 
Is er een relatie met de wind buiten?
Kan er maw sprake zijn van langzamer draaien agv tegendruk?
 
Vandaag met een vd ventilatoren bezig geweest.
Per toeval het euvel ontdekt.
Het ventilatorrad was heel erg losgekomen van de as.
Bij minste of geringste stopte het rad met draaien terwijl de motoras gewoon dezelfde snelheid doordraaide.
Dit vastgezet met loctite, probleem opgelost.

Vermoedelijk zelfde euvel bij de andere ventilator.