Vrienden van ons willen graag water naar het weiland achter het huis leggen, voor paarden drinkbakken. Vanuit de stal kan ik de waterleiding aftappen. Het verste land is echter 100m van de stal vandaan. Ik wou 16mm *p*n*r gebruiken. Ik wil de leiding op 60cm diep minimaal leggen tegen vorst, alhoewel ik de leiding ook wil kunnen afsluiten.

Gaat dit lukken qua afstand? Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Ik zou voor een grotere leidingdiameter gaan, bijvoorbeeld 32 mm tyleen. Daarmee beperk je het drukverlies en voorkom je dat er bijna geen water uit komt. 16 mm buis heeft een binnendiameter van 12 of 13 mm. Dat is veel te weinig.
 
  • Like
Waarderingen: Henk E en Jan-WillemW

Jan-WillemW

  • #3
Bedankt, verder iemand nog tips?
 