Waterleiding 15 naar 22 MM

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,

In de badkamer komt een koude 18MM leiding binnen. Nu zijn al m'n inbouwkranen 3/4" aansluiting (22 MM dus eigenlijk?).

Heeft het zin om vanuit de aansluiting die binnenkomt over te gaan naar een 22mm leiding of kan ik ze beter omruilen voor een goedkopere 18mm leiding omdat het toch geen verschil oplevert?

Hetzelde geld voor de warmwater leiding overigens (de CV ketel hangt in de badkamer).
 
Beetje verwarrend, in de kop staat 15mm en in de vraag heb je het over 18mm. 18mm is mij niet bekend in NL.
 
18 mm is een oude maat als ik me niet vergis. wat er gebeurt als je van 18 naar 22 , de snelheid van het water word hoger de druk word lager, echter zul je dit niet merken omdat het verloop te klein is.
18 mm koper is niet meer te krijgen je zult dus wel naar 22 moeten.


bedoel je nu 15 mm word het een ander verhaal dit ga je wel merken, echter zal je kraan een dusdanige hoeveelheid water nodig hebben dat 22 mm vereist is. kun je niet vanuit de ketel een nieuwe leiding leggen?

maar... levert je ketel wel genoeg water? in de regel heb je voor dit soort kranen een cw 5 of zelfs een cw 6 .

let ook even op 18 mm is zo uit mijn meestal nog lood als waterleiding gebruik hiervoor het goede verloop! probeer niet zelf iets e fabriceren
 
Excuses, het gaat om een 15Mm leiding.

Maakt het dan een verschil of is het juist not-done om het te doen?

De ketel heeft nog capaciteit over. Vanavond ga ik
Vanuit de ketel een 22MM buis doortrekken dmv verloop (direct uit de ketel).
 
Hoeveel water levert je ketel? dus welke CW normering heeft de ketel.

het gewoon zo dat je veel druk verliest als je dat doet. is makkelijk om een 22 mm te leggen dan zou ik dat doen en het zekere voor het onzekere nemen!!
 
Warm water zou ik nooit uitvoeren in 22 mm. Zoveel warm water heb je niet tot je beschikking en het duurt veel langer voor je warm water hebt.
Voor de koudwater hangt het af wat voor grootverbruikers je hebt.

Lengtes in een doorsnee woonhuis zijn zelden reden om 22 mm voor koud water te gaan gebruiken.
 
In de nieuwbouw word bij bijna alle 'luxe'inbouwkranen (bijv met meerdere functies, zei douche's watervallen regen doucge) etc
warm 22 aangevoert.
(mischien heb ik wat te snel geroepen maar...)staat er niet in de handleing hoeveel ltr/s de kraan nodig heeft?
 
Met een ketel ook al is die 12 liter/minuut is 22mm echt overbodig, minder comfortabel (tapwachttijd) en verspillend door stilstandverliezen.
 
Dan gaat er in bij ons op de zaak op de afdeling woning bouw het een en ander mis denk ik ;)
als een kraan een warmte vraag heeft van 12 l/min en je hangt er een 15 er aan gaat dit helemaal fout. het hangt er bij deze dus helemaal vanaf wat de kraan nodig heeft. ongeacht wachtijd


PS ik twijfel niet aan je kennis kacheltje! ik heb alleen een andere visie erop.
dit komt waarschijnlijk omdat ik meer in de gezondsheids zorg (ziekenhuizen) en industrie werkzaam ben als technicus.
 
Voer hem uit in 22, en zet er voor de zekerheid ergens waar je bij kan een inregelafsluiter in, kan je de liters terug reduceren, als het te veel voor je ketel blijkt te zijn.

groeten b
 
Bij de meeste ketel zit voor het warme water toch een doorstroombegrenzer? Dat die er zit en de aansluiting warm tapwater 15mm is zegt denk ik al voldoende dat 22 mm overbodig is.

In de installatieinstructie van de ketel staat meestal omschreven welke diameter en lengte er gebruikt wordt. Dit om aan de maximale tapwachttijd te voldoen.

90046_tapwachttijd_1.jpg


Dit geeft een beeld over de wachttijd voor warm water, diameter en de hoeveelheid warm water.
 
Kacheltje, ik weet ook dat 22 overbodig is, daarom, als topic starter twijfeld, maak hem 22, en plaats in die leiding een inregelafsluiter, dan kan je hem eventueel terugregelen, als de wachttijd te lang blijkt te zijn.
werk dus wel alleen zo als je een aparte leiding vanaf de ketel naar de douch maakt. \

groeten b
 
Hoe wil je in een leiding met een grote diameter de tapwachttijd doen toenemen als je de leiding en het debiet gaat knijpen?
Een dunne diameter id de doorstroomsnelheid groter, dit verkort de wachttijd. Met een dikke leiding ga je dat nooit goed maken.

Misschien dat Ronny kan aangeven hoeveel liter warm water hij nodig heeft voor de kranen in de badkamer.
 
Klopt je hebt gelijk, de wachttijd zal je niet verkorten ermee, dacht even te snel, maar je kan de liters knijpen, waardoor je ketel niet in de problemen zal komen.
ik zelf zou het gewoon 15mm uitvoeren, heb in het verleden verschillende luxere badkamers gemaakt, en heb ze altijd uitgevoerd 15mm warm water.
nooit een probleem overgehoorf.\
maar inderdaad ronny0 kan het best met info komen, over hoeveel liter per mminuut hij moet hebben.

groeten b
 
De precies verbruik van de hoofddouche weet ik niet en kan ik helaas ook niet achter komen.

Heeft het qua doorvoer een positieve uitwerking of valt dit te verwaarlozen? Anders maak ik van de warm water leiding inderdaad een 15mm en de koude 22mm.

Het type CV ketel is Nefit topline compact HRC (?).

CW-code is CW4
 
De grootste cw klasse in die ketel is een cw5 en die geeft uit mijn hoofd 9,5 liter van 60 graden.

gewoon 15mm aanleggen.

groeten b
 
Ga ik dat doen en bij de kranen een verloopstuk gebruiken. Bedankt voor de informatie iedereen.

Koud zal wel 22mm worden, deze zijn al gebogen en geplaatst. Tenzij het nadelige gevolgen heeft, dan gooi ik ze weg en plaats ik 15mm.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan