Waterdruk

Ozone

  • #1
Goedwnavond. Wij wonen in een jaren 30 woning. Nu is bij ons de waterdruk niet hoger te krijgen dan 1.2 bar. Onze cv ketel zit op de 3e etage boven de plek waar de waterleiding binnenkomt.
Nu is mij opgevallen dat na binnenkomst de leiding naar 15mm gaat en dan naar boven gaat in 22 mm. Is dit de mogelijke oorzaak van de slechte waterdruk? Volgens het waterleidingbedrijf komt de druk met 3 bar binnen.
20170908_093838.jpg
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Waar en hoe meet je die 1,2 bar waterdruk? Hoeveel meter zit de CV ketel naar schatting boven het maaiveld? Elke 10 meter is 1 bar drukval, dus naar de 3e etage toe ben je zo een bar of meer kwijt.

Als er geen waterstroming is maakt leidingdiameter niet uit. Alleen naar mate er meer gevraagd wordt neemt de drukval over een dunne leiding sneller toe dan over een dikke.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu