Teruglopende waterdruk ketel

Luckyrunner77

  • #1
Beste forumleden,
ik zit met onderstaand probleem:

Onlangs was de druk van de ketel minder dan 0.5 bar, deze hebben we toen bijgevuld tot 2 bar. Alle radiatoren hebben we toen ook ontlucht. Toen stond de meter op 1.8
Inmiddels na 2 maanden staat de druk weer op 1 bar.

Wat zou de oorzaak kunnen zijn?

Opmerkingen:
Bij het tikken op het expansievat horen we duidelijk een verschil qua geluid tussen onder- en bovengedeelte.

Onlangs ook storingscode 6a gehad. Na een reset is deze wel verdwenen.

Op de foto's is aanslag (zit er wel al jaren) te zien, kan dat kwaad of kan dat problemen veroorzaken?


 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
Ja dat zo hiermee zomaar kunnen zijn, goed vast draaien, maar het kan zijn dat de pijp niet goed in de knelring zit en dan gaat het zeker niet over met vastdraaien.

Als dat zo is dan zal de installatie leeg moeten worden gemaakt en de aansluiting hersteld.
 

Roykes

  • #3
Aan die koppelingen op de foto zal het niet liggen ( als hier tenminste geen druppels uit komen).

-expansie eraf halen en checken of het membraam nog heel is. met tikken op het vat kun je niet echt vaststellen of deze kapot is.
-kijken of je overstort ventiel niet lekt. als deze druppelt dan deze vervangen.

Als dit alles goed is dan heb je waarschijnlijk ergens een lekkage in je systeem.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Controleer het overstortventiel, dat kan druppelen.
Stop een propje papier in de uitgang en wacht een paar dagen of het papier nat wordt.
 