Geen waterdruk op cv wanneer cv ketel in rust is.

petraspin

  • #1
Wij hebben een Vaillant wandketel VU/VUW 282. Als de ketel in rust is dan hebben we geen waterdruk op onze cv . Wanneer de verwarming aanslaat dan bouwt hij terug traag zijn druk op naar 1,5 bar na ongeveer een uur.
Nu merken we de laatste maand ook dat er maar half zo veel druk zit op het warm water in vergelijking met het koud water. Beide problemen hoeven niet perse met elkaar verbonden te zijn :)
Het is toch niet normaal dat de druk O aangeeft bij een gesloten verwarmingssysteem wanneer de ketel niet draait . Onze ketel slaat slechts een paar uur per dag aan omdat we meestal de gashaard gebruiken.
Alvast bedankt
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #2
Het oplopen van de druk bij verwarming wijst erop dat het expansievat van de installatie kapot is. Dit vat moet normaal drukschommelingen in de CV installatie in toom houden.
 

petraspin

  • #3
had ook zo'n vermoeden. Maar is dat ook de oorzaak van de weinige druk op het warm water ?
mag ik de ketel in koude toestand bijvullen tot 2 bar als hij eventueel nog zal oplopen in werking?
 