Wat voor groepenkast?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hoi,

ik laat een nieuwe keuken plaatsen met daarin allemaal apparatuur die op een aparte groep moet worden geplaatst. Nu heb ik een aparte groepenkast voor de keuken, weliswaar een oude met van die stoppen, maar dit zou voldoende moeten zijn. Echter blijkt nu een schakelaar stuk te zijn dus heb ik een groep te weinig. Er zitten nu 4 groepen op de oude kast en een hoofdschakelaar

Mijn vraag: ik heb een nieuwe kast nodig maar waar moet ik op letten. Er werd gezegd dat ik een kast moet hebben zonder aardlek omdat anders de groepen er steeds uitknallen omdat de vaatwasser etc eraan hangen. Heb ik een kast nodig met een hoofdschakelaar of is dat niet nodig. En volgens mij heb ik 1 fase nodig, klopt dat?

dank voor de hulp want ik kom er niet meer uit
 
Zowel hoofdschakelaar als aardlekschakelaars zijn tegenwoordig verplicht als je een groepenkast gaat renoveren of vervangen.

Waarom zou een aardlekschakelaar uit schakelen bij het gebruik van een afwasmachine? Eventueel kun je kiezen voor aardlekautomaten, wat een gecombineerde zekering en aardlekschakelaar per groep is.

Ik neem aan dat je geen 3-fase aansluiting hebt? Dus gewoon een 1-fase groepenkast aanschaffen.
 
Werd mij verteld dat als er maar een beetje vocht bij de groep komt waar bijv de quooker of de vaatwasser aanhangt de aardlek de groep er meteen uitgooid of is dat onzin?

waar moet ik nog meer opletten bij het aanschaffen van een kast? hoeveel polig is nodig?
 
Miljoenen mensen over de hele wereld hebben afwasmachines, wasmachines, wasdrogers en dat soort spul op een aardlekschakelaar aangesloten zitten.
Voor vocht is een aardlekschakelaar inderdaad gevoelig maar niet in zo'n mate dat het een onwerkbare situatie op levert.

Je hebt 2 polige aardlekschakelaars en 1P+N zekeringen nodig bij een 1-fase groepenkast.

Maar ik weet totaal niet wat je in je keuken neer gaat zetten aan apparatuur maar ik neem aan dat je zelf wel hebt uitgezocht dat het allemaal om 230 volt apparatuur gaat? Geen 400 volt?
 
Het gaat om een:
-quoocker (2400 watt)
-oven (3200 watt)
-magnetron (2800 watt)
- vaatwasser (2600 watt)

heb dus 4 groepen nodig en die zijn er ook alleen tijdens het aanleggen bleek dat er een schakelaar kapot is zodat er geen stroom staat op een van de groepen. Er zit nu zo een hele oude kast in met 4 stoppen en een hoofdschakelaar (geen aardlek). Ernaast heb ik nog een kast 4 andere groepen maar die zijn voor boven.

Nu wil ik dus een nieuwe kast kopen maar de voltages, watts, groepen etc vliegen om mn oren. Wil een eenvoudige kast die zn werk doet, niet meer en niet minder. Maar welke is goed????
 
Op het forum mag geen reclame voor een merk of winkel gemaakt worden maar dat is ook niet zo van belang. Kies een groepenkast die ongeveer aan de volgende omschrijving voldoet:

1 fase met zo'n 12 posities (1 rij)
2x aardlekschakelaar 2 polig (40A)
4x zekeringautomaat B16 1p+n
1x hoofdschakelaar 2 polig (40A)
 
Waarom wil je per se een aparte kast voor de keuken?
Bij vervangen is het misschien net zo handig om het geheel te vervangen?
 
Ik had al een aparte kast voor de keuken die de vorige bewoner heeft geinstalleerd. Het mag van mij ook allemaal in 1 kast maar de andere kast doet het nog best.

@STF: dank voor je hulp. is dit een kast waarvan er 13 in een dozijn gaan, m.a.w. dit komt vaak voor?
 
Ik heb nu een kast gevonden met:
1x Abb 220x220 kast (1x dinrail 12 pos.)
1x Abb busboard splitload 1-fase
1x Abb hoofdschakelaar 40a/2p.
2x Abb aardlekschakelaar 40a/0,03a 2p.
4x Abb flexomaat b16na 2p.

zou dit goed zijn voor de wensen die ik heb?

dank voor de hulp
 
Geen zien het feit dat je nog een kast er naast hebt hangen zou ik gaan voor een kast met 8 groepje dan heb je alles in één kast. Dit is maar kleine meer prijs ten op zichte van de kast die je nu hebt uitgezocht.
 
Rjmeijer schreef:
zou dit goed zijn voor de wensen die ik heb?

Ja prima maar als je in de toekomst toch alsnog die andere kast wilt vervangen kun je nu eventueel alvast een iets grotere nemen met 2 rijen oftewel 24 posities.
 
Rjmeijer schreef:
Ik had al een aparte kast voor de keuken die de vorige bewoner heeft geinstalleerd. Het mag van mij ook allemaal in 1 kast maar de andere kast doet het nog best.

@STF: dank voor je hulp. is dit een kast waarvan er 13 in een dozijn gaan, m.a.w. dit komt vaak voor?

En wat zit er in die andere kast dan (die nu nog niet vervangen hoeft te worden)? Vaak zijn er nl. standaard kasten die ook een vriendelijkere prijs hebben waar bv 1 hs, 2 aardlekschakelaars en 8 groepen in zitten.
Het grootste bedrag lijkt vaak te zitten in de behuizing en de aardlekschakelaars, vandaar mijn vraag.
 
Maak anders eens een foto van wat er nu al zit......want zomaar een "tweede groepenkast" kan soms niet.....en vertel wat je precies wilt gaan doen.

Als er al een groepenkast zit nu dan heeft bijv. die hoofdschakelaar die je nu wilt gaan plaatsen niet zo veel zin. Een hoofdschakelaar zou in jouw geval namelijk vóór de beide meterkasten moeten komen te zitten. Zodat je met 1 handeling de stroom er volledig af kunt zetten.
 
Rjmeijer schreef:
Het gaat om een:
-quoocker (2400 watt)
-oven (3200 watt)
-magnetron (2800 watt)
- vaatwasser (2600 watt)

heb dus 4 groepen nodig..........

Ik zie er geen fornuis tussen staan........ :? :D
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan