Ik heb op mijn klusetage op de BG ivm de winter weer tijdelijk twee radiatoren aangesloten, ik krijg ze echter geen van beide warm.
De situatie is als volgt: de CV ketel (net 2 jaar oud, Remeha Calenta CW5) hangt op zolder, boven de 2e etage. Via een 22 mm aanvoer en retour gaat alles verticaal naar de 1e etage en heeft daar wat aftakkingen met 2 radiatoren en gaat vervolgens door naar beneden naar de BG. Net onder de vloer in de kelder zat een spruitstuk op deze 22 mm aangesloten en van hier ging het met flex leidingen onder de vloeren door naar de verschillende radiatoren.
Ik heb het spruitstuk weg gehaald en op de leidingen twee kogelkranen gezet zodat boven alles weer aankon en ik ondertussen beneden de boel kon aanleggen.
Vervolgens heb ik op de verticaal door de vloer komende aanvoer en retour een t stuk gezet 15/22/15 en die aangesloten op de twee radiatoren. De beide aanvoer wordt loeiheet en de retour komt ook lekker op temperatuur, dus er is wel iets van doorstroming.
De eerste radiator (allebei nieuw gekocht) hangt in het voorportaal (op ca 2 meter van het T stuk) en is een enkele plaat verticale radiator met een externe stijgpijp. De aansluitingen heb ik vanzelfsprekend onderaan gemaakt. De verkoper van deze radiator vertelde dat er een bijgevoegde kunststof bus moest worden ingebracht op de aanvoer omdat anders de stijgbuis gebypast zou worden. Dit heb ik keurig gedaan, maar toch wordt de radiator alleen onder warm. Heb ik mss iets niet goed gedaan met het plaatsen van die bus?? Ik heb hem er zover mogelijk ingeduwd met de hand en vervolgens het puntstuk erin gedraaid tot die strak vast zat.
De tweede radiator is een 3 plaats horizontaal ca 4kW en staat ca 5 meter verderop (leidingen lopen kaars recht) en heb ik aangesloten met een voetventiel. Keurig de aanvoer op de bus met het pijltje omhoog/de radiator in en de retour op de bus met het pijltje omlaag. Volgens mij ook helemaal goed.
Echter ook deze radiator wordt niet warm, maar dan helemaal niet.......
Wat doe ik fout?
Op beide radiatoren heb ik bestaande Danfoss thermostaat kranen gezet die van bestaande radiatoren af kwamen. Zo ook met het voetventiel, dat komt ook nog uit een oude radiator.
Voor de vorm nog een fotootje van een vergelijkbaar voetventiel.
Alle hulp voor een koude klusser is welkom
De situatie is als volgt: de CV ketel (net 2 jaar oud, Remeha Calenta CW5) hangt op zolder, boven de 2e etage. Via een 22 mm aanvoer en retour gaat alles verticaal naar de 1e etage en heeft daar wat aftakkingen met 2 radiatoren en gaat vervolgens door naar beneden naar de BG. Net onder de vloer in de kelder zat een spruitstuk op deze 22 mm aangesloten en van hier ging het met flex leidingen onder de vloeren door naar de verschillende radiatoren.
Ik heb het spruitstuk weg gehaald en op de leidingen twee kogelkranen gezet zodat boven alles weer aankon en ik ondertussen beneden de boel kon aanleggen.
Vervolgens heb ik op de verticaal door de vloer komende aanvoer en retour een t stuk gezet 15/22/15 en die aangesloten op de twee radiatoren. De beide aanvoer wordt loeiheet en de retour komt ook lekker op temperatuur, dus er is wel iets van doorstroming.
De eerste radiator (allebei nieuw gekocht) hangt in het voorportaal (op ca 2 meter van het T stuk) en is een enkele plaat verticale radiator met een externe stijgpijp. De aansluitingen heb ik vanzelfsprekend onderaan gemaakt. De verkoper van deze radiator vertelde dat er een bijgevoegde kunststof bus moest worden ingebracht op de aanvoer omdat anders de stijgbuis gebypast zou worden. Dit heb ik keurig gedaan, maar toch wordt de radiator alleen onder warm. Heb ik mss iets niet goed gedaan met het plaatsen van die bus?? Ik heb hem er zover mogelijk ingeduwd met de hand en vervolgens het puntstuk erin gedraaid tot die strak vast zat.
De tweede radiator is een 3 plaats horizontaal ca 4kW en staat ca 5 meter verderop (leidingen lopen kaars recht) en heb ik aangesloten met een voetventiel. Keurig de aanvoer op de bus met het pijltje omhoog/de radiator in en de retour op de bus met het pijltje omlaag. Volgens mij ook helemaal goed.
Echter ook deze radiator wordt niet warm, maar dan helemaal niet.......
Wat doe ik fout?
Op beide radiatoren heb ik bestaande Danfoss thermostaat kranen gezet die van bestaande radiatoren af kwamen. Zo ook met het voetventiel, dat komt ook nog uit een oude radiator.
Voor de vorm nog een fotootje van een vergelijkbaar voetventiel.

Alle hulp voor een koude klusser is welkom
