Wastafel-afvoer 50mm? y stuk verstandig?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Beste vakmensen en klussers,

Wij hebben een huis gekocht en de zolderverdieping kunnen we zelf indelen met kamers. Ik ben een badkamertje aan het maken op de zolder (schuin dak) en daarin komt als je in de opening van de badkamerdeur staat aan de rechterkant :een douche, links van de douche het toilet. Tegenover de douche en toilet een wastafel. Je kijkt (staand in de opening van de deur) eigenlijk via het dakraam naar buiten. In de toekomst komt aan de andere kant van de badkamerwastafel een andere wastafel (andere ruimte). M.b.t. de afvoer moet ik daar al rekening mee houden. Onder de zoldervloer, tegen de buitenmuur komt de riolering (horizontaal 110 mm.) die naar de standleiding loopt. De afvoer v.d. wastafels zijn 40mm. en gaan direct over naar 50mm. (via rubber manchet). De afvoer v.d. huidige wastafel ligt ongeveer 2,20 meter van de verzamelafvoer 110mm.. De toekomstige wastafel ligt qua afvoer binnen deze afm.. De afvoer v.d. douche ligt ook op ongeveer 2,20 m. van de verzamelafvoer 110. Het toilet heeft een directe aansluiting op de verzamelafvoer 110. Vraag1: De afvoer 50 mm. v.d. wastafel die een meter vertikaal loopt en daarna 2 bochten van 45gr. naar 75 mm.?? afvoer overgaat? (2,20 m. horizontaal richting verzamelafvoer 110mm. (buitenmuur) lopend). Vraag 2: de toekomstige wastafel(andere ruimte) wil ik op de afvoer (50mm.) van de badkamer-wastafel aansluiten die dan uitkomt op de horizontale afvoer(richting verzamelafvoer 110mm.); Of moet de toekomstige wastafel-aansluiting direct op de horizontale afvoer (75 mm.?) worden geplaatst? Vraag 3 (de laatste): de diameterafvoer v.d. douche begint met 40mm. Loopt dan eerst 90cm. onder de douche door, gaat vervolgens met 2 bochten van 45 gr. en dan 2,5 m. richting verzamelafvoer/buitenmuur; gaat vervolgens met 2 bochten van 45 graden de bocht om en na ongeveer 2 meter. door de zoldervloer naar de verzamelafvoer 110mm. die vervolgens naar de standleiding loopt.
Kan de douche-afvoer direkt van 40mm. naar 75mm.? Of van 40mm. naar 50mm. en na de bocht van 50mm. naar 75 mm.?

Ik wil het graag in een keer goed doen!

Wie geeft mij een goed advies? Mensen ik verneem graag van jullie.

Groeten Syl
 
Misschien wil je ook een poging doen om een leesbare tekst te maken?
Dit nodigt niet echt uit om het te willen begrijpen wat je nu allemaal bedoeld.
 
17618_tekening_badkamer_1_1.jpg

17618_tekening_badkamer_2_1.jpg

17618_tekening_badkamer_3_1.jpg
 
Vraag 1 snap ik niet.
Vraag 2, ik zou hem op de 75 mm zetten.
Vraag 3 van 40 naar 75 is geen probleem, wel rekening houden met verval.
(ik heb wel een beetje pijn in mijn nek van de tekening, en hoofdpijn van de tekst) :?
 
Sorry voor de tekeningen.

Ik zal proberen de vragen anders te stellen.

Vraag 1: Betreft wastafel-afvoer 50mm. lopend (zie tek1) op de horizontale afvoer: Deze horizontale afvoer 50mm. houden of overgaan naar 75mm.?


Vraag 2: Y-stuk (zie tek.1) verstandig? Of beter: Laten vervallen en in horizontale afvoer met Y-stuk werken en "toekomstige"wastafel-afvoer later hierop aansluiten?


Vraag 3: Beantwoord: Bedankt!

Nog even een vraag: In tek.2 en 3 (zoals u kunt zien) komt de afvoer van de boiler (40mm.???) en de afvoer v.d. wastafel(s) (op 30 cm. afstand) van elkaar te liggen. Deze moeten tezamen worden gebracht op de 110mm. Hoe kan ik die aansluiting realiseren?

Bedankt.
 
Voor een wastafel is 50mm prima.
2 Ik kan geen voordeel of naddeel bedenken van beide mogelijkheden.
Ik zou wel een beluchter bij de wastafel plaatsen.

Ik zie geen probleem in het eerst koppelen van wastafel en boiler afvoer en daarna verder gaan. Van een boiler overstort komen niet enorme hoeveelheden water.
 
Beste Frank,

Bedankt voor de reactie.

Bij vraag 3: Ik kan dus zoals op de tekening een y-stuk gebruiken (voor de boiler en wastafel) en dan direct op de 110 mm. aansluiten?
 
Succes ermee.
Nog 1 tip: pas eerst alle delen zonder lijm in elkaar en zorg dat het goed past en op afschot licht. Daarna alle verbindingen met viltstif t.o.v. elkaar merken voor de juiste stand en dan pas in elkaar lijmen.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan