Weten jullie of de wasmachine en -droger samen op 1 stopcontact (en dus op 1 groep) kunnen draaien?

Volgens mij heb ik momenteel ook beide op één stopcontact en ze draaien bijna altijd samen.

Wat zou er gevaarlijk kunnen zijn?
 
Het is niet toegstaan volgens NEN 1010
Wasmachine en droger kunnen niet op dezelfde groep.

Je overbelast de groep continu, een smelt veiligheid houd dit soms wel vol, alhoewel hij wel ongenadig heet kan worden. Een automaat slaat sneller af en dan zal het dus niet werken.

Ook je bedrading loopt steeds tegen het oververhitten aan.
Dat het wel eens gebeurt is niet erg maar als het structureel gebeurt heb je kans op isolatie defecten en brand.
 
Afraden is heel zwak uitgedrukt.
Ik beschouw het zo aansluiten en gebruik van deze machines op 1 groep als brandstichting.
 
:mrgreen: ;koning;

Uitzondering kan zijn dat je een wasdroger op gas hebt en een hotfil wasmachine, maar dit zal haast uitgesloten zijn.

Normaal is dit niet te combineren en zeker af te raden.
 
Joost,

Je heb tegenwoodig speciale splitters (bouwmarkt)voor wasmachine en droger.

Dan kan je ze nooit tegelijk draaien.
 
Splitter wil niet altijd op electronische machines werken, sommige apparaten moeten dan opnieuw een startpuls krijgen.
Mijn voorkeur gaat uit naar aparte groepen, voor ieder apparaat 1 groep.
 