Wasmachine op zolder kan dat?

Chelsey010

  • #1
Hoi!

Ik wil weten of er een wasmachine kan geplaatst worden op onderstaande foto(zolder). Zo ja, wat voor middelen heb ik hier allemaal voor nodig?
Er zit een kraantje, kan ik die gebruiken?

Er is geen afvoer aanwezig.

Ergens gelezen dat ik een T split moet plaatsen, maar wat is de beste plek? Ik denk dat het ook verbreed moet worden omdat de buis te smal is?


Wie kan deze blonde meid helpen?
Bedankt!

tempImagegyIvKj.jpg tempImageG8Mzbd.jpg tempImagezuWMQ5.jpg
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #2
Een kraan met beluchter heb je al, al wordt deze waarschijnlijk nu gebruikt om de ketel bij te vullen. Of een tweede bijplaatsen of accepteren dat de wasmachine los moet worden gemaakt voor het bijvullen van de ketel.

Wat betreft de afvoer, wat voor diameter is dit? Je hebt minimaal 40, bij voorkeur 50mm nodig.
 

Edwinnn

Vaste Beantwoorder
  • #3
Kijk even naar de elektra, normaal gesproken zit de was-apparatuur op een aparte groep.
 

Chelsey010

  • #4
@Job_04 Kan het kraantje niet gedeeld worden?

Over welke buis hebben we mbt de afvoer?
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #6
Afvoer is de grijze pvc buis.
 

Chelsey010

  • #7
deze lijkt 3,5.
 

Job_04

Specialist Werktuigbouw
  • #8
Het zal 32 mm zijn dan. Dit is te weinig. Je zult op zoek moeten naar het punt waar de diameter tenminste 40mm is, bij voorkeur 50. Vanaf dit punt tot de wasmachine moet dan dus in grotere diameter uitgevoerd worden.

Electra kan ik zo niet afleiden van die foto, maar aan het aantal groepen te zien en aangezien het nu geen standplaats voor een wasmachine is zul je hier waarschijnlijk ook een nieuwe groep voor moeten (laten) aanleggen.

Ik zou zelf kiezen voor een tweede kraan. Als ik je zo hoor zal je toch iemand moeten vinden die deze klussen kan uitvoeren, dan kan dat kraantje er mooi bij.
 

Klussen.

  • #9
Of je moet voor de afvoer een extra opvangreservoir maken van circa 10 liter als buffer om de waterafvoer van de wasmachine op te vangen zodat het afvoerwater wat langzamer via de 32 mm afvoerbuis weg kan.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
De bochtjes van de afvoer bovenaan eraf halen, een nieuwe pijp recht omhoog, nu is de weerstand van de buis veel te hoog.
Ook de condensafvoer veranderen, de bovenkant van de afvoer(en) op 80 cm houden
 

Chelsey010

  • #11
Bedankt voor al jullie reacties!
Ik ga zeker een klusjesman zoeken!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #12
Ik zou ook eens kijken of de meterkast geen upgrade kan krijgen. Een 2e aardlekschakelaar erbij zodat alle groepen beveiligd zijn is geen overbodige luxe.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu