Warmwater storing econpact27c

Coolpics

  • #1
Hallo,

Ik dacht gisteren wijs te zijn en een 2e hands econpact27c op te hangen en mijn oude versleten vr ketel te vervangen. Dit was een ketel met veel minder vermogen!

Nu ik de econpact 27c draaiend heb en gedokterd heb dat het een zonneboiler op gezeten had en alles weet aangesloten te hebben heb ik eigenlijk no 1 probleem.

Als ik via mijn 1 knop mengkraan warm water pak dan kan ik mijn hand verbranden van het hete water . Maar als ik onder de douche wil stappen, waar ik een zeer ouderwetse kraan heb hangen, kom ik van een koude kermis thuis . Het water word niet warmen van net niet eens handwarm. Wat zou dit kunnen zijn??

De doorstroming word goed aangegeven en schommelt tussen 9,6 tot 9,9 ltr

de parameter 5 heb ik op 70gr staan en de cv draait op max vermogen.

het leiding werk wat en van mijn ketel loop 15 mm aanvoer koud en warm gaan op 12 mm weg.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Warm water 9 tot 10 liter op een ecompact?
Draai dat eens terug Naar 6 liter à 60 graden dan heb je ook goed warm water.

Meet met een emmer onder de douche hoeveel ww er uit komen 1 minuut.
Mag max 6 liter per minuut zijn, anders houdt de ketel het gewoon niet bij.
 

Coolpics

  • #3
Hallo Obelix,

Hoe kan ik de druk terug draaien???
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #4
Met de afsluiter van de inlaatcombinatie.
 

Coolpics

  • #5
Super bedankt

Gelijk uitgeprobeerd en het voelt harder aan.
Nu even kijken voor de juiste oplossing omdat je nu die afsluiter hoort.

Er zal toch wel iets zijn als een doseer ventiel?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Er hoort een 6 liter doorstroombegrenzer in te zitten.
Deze zit voor de stromingssensor..
 

Coolpics

  • #7
Die zit er dus niet.
Het enige wat voor de doorstroom sensor zit is een filterzeefje en meer niet.
De doorstroom begrenser waar kan je zoiets halen? bij de technische vakhandel?
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Ja bij elke installateur wel.
Of andere vakhandel inderdaad.
 

Coolpics

  • #9
Ik heb hem al gevonden en besteld.

super bedankt voor jullie snelle en profi antwoorden.
 

Coolpics

  • #10
Hallo,

Ik heb toch nog een vraag over mijn ketel econpact 27c

Nu ik het toevoer water gelimiteerd heb tot 6 tlr /min merk ik op dat de ketel aangaat en weer uitgaat en weer aan gaat. Het water word niet warm het is douchen zonder koud water te gebruiken en de temp varieert van warm naar fris en weer terug.

Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn. / Waat moet ik controleren om van alles uit te sluiten?

mvg, john
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #11
Ketel raakt zijn warmte niet kwijt aan de platen wisselaar.
platen wisselaar verstop?
retour sensor defect.

lees je temperaturen eens uit bij tapwater gebruik.

C - R - T zo even uit mijn hoofd

en je krijgt geen storingen melding?

doet hij dat alleen op de douche???
of ook op andere kranen in huis.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Mogelijk is je kraan niet helemaal vrij van kalk.
Als het water verwarmt warmt het binnenwerk op waardoor de opening kleiner word, hierdoor neemt de stroming iets af en gaat de ketel uit omdat deze zijn warmte niet kwijt kan, het water word iets kouder en het binnenwerk krimpt weer iets waardoor de stroming weer toeneemt de ketel schiet weer aan enz.

Je kan dit zien aan de doorstroom sensor waarden deze zal dan steeds bij verwarmen kleiner worden en bij afkoelen weer toenemen.
 

Coolpics

  • #13
Het schommelen van de temmp doet hij alleen bij de 2e oude kranen in de douche. In de keuken waar een nieuwe mengkraan hangt doet hij dit niet.

De water doorstroomsnelheid verschilt bij die 2 oude kranen van 5,4 tot 5,8 ltr/min

Waar zitten de platen waar hij warmte niet kwijt kan? Kan ik deze schoonmaken?

Ik heb de verschillende parameters doorlopen:

1: deze staat op 01 ( aan/uit thermostaat)
2: nvt (alleen bij install nieuwe print)
3: stijgingslijn aanvoertemp.
4: cv pomp nadraaitijd 7 min
5: Hysterse warmhoudstand 28 gr
6: Continu nadraaien 01 (24 uur nadraaien)
7: maximaal vermogen cv-zijdig 99% (max vermogen)
8: min. temp tapwater (niet gebruikt) 40 gr
9: max T tussen aanvoer en retour sensor 35 gr
 

Coolpics

  • #14
Ik had hiervoor een zeer oude Valiant ketel die kraag het water allemaal wel erg warm en het huis ook op 21 -2 graden.

Nu ik deze Econpact 27C met meer vermogen heb hangen krijg ik het huis met moeite 19 gr en soms 20 gr en het warmwater toevoer is bud. :(
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Cool, je hebt door de instellingen heen gelopen.
Die bereik je door M en + gelijktijdig in te drukken.
Dat moet je niet hebben.
Je moet gewoon door je controle instellingen lopen.
Volgens mij met M loop je daar door heen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
De platen wisselaar zit in het toestel links achter.

Als je geen problemen hebt in de keuken.
Dan ligt het OF in de kranen.
OF in je aanvoer leiding naar de de badkamer toe.
Meet eens hoeveel liter WARM water er bij de keuken uit komt.
ALLEEN warm water dus.
 

Coolpics

  • #17
De volgende gegevens heb ik uit mijn ketel getrokken:

C 83
T 70
R 49
E 3.0.
P 24
S 0.0 (geen water verbruik op dit moment van meting)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #18
Je moet je ww kraan wel aan zetten anders zie je niet of er genoeg warmte wordt afgegeven
 

Coolpics

  • #19
Sorry,

met ww aan

C: 83
T. :59-61 Schommeld
R: 56
E: 3.0.
P: 24
S: 5.8 - 6.0 De ketel gaat vlammen dan gaat hij naar 5.8 en stopt met vlammen 6.0
 

Coolpics

  • #20
Gistermiddag is het reduceer ventiel per post aangekomen. Die ga ik er dadelijk in zetten en dan kijken of de temp. dan nog schommelt en of hij in de buurt van de 70 gr kan komen.
 
Status