N.a.v. Radson Multicom 26 HRC verliest druk van Menmr het volgende:

Ik heb ook een Radson Multicom 26 HRC maar uit 1996.
In de afgelopen jaren heb ik al 3 keer de warmtewisselaar defect gehad.
Terwijl er een garantieperiode geldt van 15 jaar.

Indien de waterdruk te laag is moet er volgende de handleiding een waarschuwing komen, deze heb ik nog nooit gezien.
Nu is de waterdruk weer tot nul gedaald. Ik vrees weer de warmte-wisselaar. Elke week controleer ik wel eens de druk.

Zijn er meerdere mensen die zoveel problemen met deze ketel hebben?
 
Het klopt dat de ketel geen melding geeft van een te lage druk,
dit ondanks de melding in de handleiding.

Er zit wel een temperatuur beveiliging op droogkook, indien de temperatuur van het uitgaande CV water en de temperatuur onderin het reservoir groter is dan 20°C geeft het een foutcode.
Dit mag naar mijn mening geen basis zijn om een lage druk te melden.

Waar ik nieuwsgierig naar ben of de warmtewisselaar ook elke keer lek bleek te zijn.

Oorzaak voor lekkage kan zijn dat de ntc's niet meer goed functioneren en de ketel continu tot 90°C wordt opgestookt, ntc's op tijd vervangen (1 keer per 3 a 4 jaar) kan mogelijk voorkomen dat de ww lek raakt.

Bert
 