Warmteverlies badkamer?

Status
Niet open voor verdere reacties.
Ik heb even zitten rekenen voor de badkamer, 3 muren en 1 dak die aan de buitenlucht grenzen met een oppervlak van samen 29m2 (inhoud 19m3), allemaal met een Rc van ongeveer 2,3 en een vloer met 5m2 vloerverwarming (dit alles boven de keuken).
Voor 34C verschil, 32/2,3 = 13,91 watt per vierkante meter verlies.
32 x 13,91 dus ongeveer 472watt nodig plus ventilatieverlies maar al met al dacht ik dat zo'n 1000 watt meer dan voldoende moet zijn.
Nou kan je bij Brugman Transmissie- en Selectiesoftware downloaden waarmee je wat uitgebreider dan de standaard "xx Watt per m3" een warmteberekening kan doen, als ik het daarmee uitreken krijg ik maar liefst 3500 watt te zien. De afzuiging heeft een max cap. 95m3/h. temp. regime 75/65/20

Zie ik iets over het hoofd met mijn berekening?
 