Hou er wel rekening mee dat je zo'n apparaat liever niet op een groep zet waar wisselende vermogens op worden aangesloten. Je kunt die 1200W van je boiler prima combineren met bijv. een koelkast en een magnetron, als je daar de vermogens van kent en die niet boven de 2kW per stuk en het totaal niet boven 3,6kW komt. Maar zet je die boiler op een groep waar ook de wandcontactdozen van de keuken op zitten dan kan iemand zomaar bijvoorbeeld een waterkoker van 2,8kW aansluiten bij die 1,2kW van je boiler en dan gaat de groep uit als ze toevallig tegelijk aanstaan (boiler gaat naar eigen inzicht aan en uit namelijk).