Warm koud water omgewisseld

Jan71

  • #1
Na het verbouwen van de badkamer blijkt dat warm en koud water zijn omgewisseld, op de leidingen uit het plafond (vanaf de ketel) stond een blauwe en rode streep, hier van uit gegaan dat rood warm en blauw de koudwaterleiding is..... Niet dus. Het gevolg is dat bij de douche, het bad, de wastafel de leidingen omgewisseld zijn, zelfs het toilet spoelt na de 2e keer warm water. Simpelweg de leidingen op zolder, voor ze de badkamer in gaan omwisselen, dacht ik. Maar dat werkt niet, heb dan alleen koud water op de warmwater aansluiting en op de koudwater aansluiting helemaal niets.
Nu wil ik de kolf demonteren (slopen) om daar alles na te zien en zonodig opnieuw aansluiten, maar is er dan niet iets mis bij de ketel waardoor het niet klopt, voordat ik alles af reek? Nb. na het omwisselen komt er in de keuken ook geen water uit de warmwater aansluiting, voor het omwisselen werkte dat wel gewoon

Vr. Gr.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #2
moeilijk te bepalen zo via de woorden vaak maak ik een tekening en daar noteer ik de leidingen in kleur of maak foto`s.
En heel vaak gaat het verkeerd door dat de leidingen van zolder naar beneden gaan ik heb hier een voorbeeld hoe het verkeerd kunt gaan
verwissellen van de leidingengen eerste etage.JPG
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #3
kan je in kaart brengen stap voor stap bij iedere kraan wat warm en koud is van zelfde geld is ie dubbel gekruist.
 

Jan71

  • #4
Bedankt voor uw reactie
Hierbij een schets hoe het is aangesloten
Bij hier omgewisseld heb de leidingen omgewisseld en had ik dus helemaal geen warm water meer
Natuurlijk weer teruggewisseld en heb de thermostatisch badkraan omgedraaid zodat we iig kunnen badderen/douchen. Dit weekend ga ik ermee bezig, daarom zou ik graag weten of het zijn heeft de kolf te slopen en daar de leidingen te wisselen
Vr. Gr.

IMG_20200826_214201.jpg
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #5
bedankt tekening:prima:
Hoe zit het bij de ketel heb je foto van zo niet type ketel?

En waagaat de rode buis naar beneden is dat keuken?

Gaat er ook een koude voeding naar boven?
 

Jan71

  • #6
De ketel is een Remeha Avanta, maar daar is niets aan veranderd.
Er loopt een koudwatervoeding van beneden naar de ketel, welke ik niet heb getekend.
De rode gaat inderdaad naar de keuken beneden
 

Elco-os

  • #7
Waar komt het koude water precies aan en hoe wissel je de boel om,? (plaats evt een foto?). Zoals je het nu beschrijft lijkt het erop of het water verkeerd om door de ketel laat lopen. Er zit daar een terugslagklep om dit te voorkomen. Daarnaast ga je problemen houden met je warm water beneden. Deze zul je dan ook om moeten draaien. Als dit niet kan, omdat dit bijv in de badkamer in de wand zit aangesloten, kun je wellicht de leiding afdoppen en een nieuwe trekken vanaf de ketel (of waar je er dan ook makkelijk bij kan). Of evt een keukenboiler plaatsen.
 

Henk253

Specialisme badkamers en sanitair
  • #8
dat is het gemak van foto en tekening.
Zo zit het bij de remeha avanta en als je een foto maakt van jou situatie bij de ketel dan kunnen vergelijken.
Van zelfde geld is de ketel verkeerd aan gesloten omdat w en k ook verkeerd waren getekend op de buis.
Naamloos.jpg
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #9
De warme leiding hoort altijd links te zitten, en koud rechts.
Hier staat overal warm rechts getekend.
Als er dus ergens in de vloer of wand nu ook nog een koude waterleiding naar beneden loopt, en je verwisseld het bij de ketel, dan heb je beneden op de koud water kant warm water.
 