Wandcontactdoos uitbreiden in draagmuur

1 oktober krijgen wij de sleutel van een rijtjeshuis uit 1976.
Een van de zaken die ik graag wil aanpakken is het uitbreiden van het aantal stopcontacten in de woonkamer.

Er zijn een aantal enkele en dubbele verticale wandcontactdozen.
Graag zou ik deze allemaal willen uitbreiden naar een wandcontactdoos met drie horizontalen stopcontacten.
De stopcontacten bevinden zich met name in de betonnen draagmuur.

kan dit wel?
hoe pak ik dit aan?
 
Het is dus inbouw?

Spanning eraf
Huidige spul demonteren
Met dozenboor een extra gat boren onder/boven de huidige 2 dozen (bij voorkeur niet aan de kant waar de voedende leiding loopt)
Inbouwdoos monteren
Nieuwe spul monteren met dus een 3 voudig raam en 3 wcd's

Bedrading kun je op de meeste wcd's doorlussen naar elkaar.
 
Constructief is het geen probleem om naast bestaande inbouwdozen er een paar bij te maken. Voor in beton heb je een diamantboor nodig.
 
Inderdaad kan dit gewoon. Boor kun je het beste eentje huren voor een dag. Dat werkt prettiger en beter dan zelf een goedkoop exemplaar aanschaffen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan