Goedemidddag,

In mijn schuur zit een geaard stopcontact, dat zijn voeding krijgt van een vlak ernaast geplaatst extra groepenkastje (speciaal voor tuinverlichting, boiler etc.). Nu wil ik buiten aan de schuur ook een (spatwaterdicht) stopcontact plaatsen. De vraag is waar haal ik de stroom vandaan voor dat nieuwe stopcontact? Ik dacht zelf aan het het plaatsen van een lasdoos tussen het groepenkastje en het eerste stopcontact, met lasklemmen de boel weer aan te sluiten en het twee stopcontact op diezelfde lasklemmen aan te sluiten met VMVK kabel 2,5 mm. Heb ik het goed of doe ik dan iets tegen de voorschriften?
 
Dat is idd de goede manier. Nog 2 tips.

Boor het gat van binnen naar buiten iets schuin naar beneden (Uiteraard zo klein mogelijk) zo kan er geen water naar binnen lopen.

Laat de kabel onder in de buiten WCD binnen komen. Dit verkleint de kans dat er water in komt.
 
Contactdozen buiten altijd beveiligen met een aardlekschakelaar.
Is deze niet aanwezig dan in je groepenkastje een aardlek-automaat ter vervanging van de bestaande automaat plaatsen.
 