Beste klussers,
Wij wonen op een woonboot en komen wat elektraproblemen tegen. De situatie is als volgt:
Er is een walkast waar 3fase 25A binnenkomt.
De rode 3 fase gaat naar de woonboot. Binnen in de woonboot gaat deze naar 9 groepen (3 per fase) zonder aardlek.
De stekker in het stopcontact gaat naar de schuur waar een tweede stoppenkast zit met 4 groepen, geen aardlek.
Binnenkort komt er een elektrische auto en dus een laadpaal en over grofweg 1,5 jaar komt er een nieuwe woonboot met installatie op het schip. Nu wil ik graag dat de walkast op orde komt en toekomstbestendig is. Ik probeer te begrijpen wat er ongeveer moet gebeuren dus hier mijn aannames / vragen:
1. Wil je het goed doen moet er sowieso een hoofdschakelaar komen dus de hoofdzekering moet er uit om deze te kunnen plaatsen.
2. Achter de hoofdschakeaar komt een 3 fase, 16A aardlek met daarachter de laadpaal
3. Voor een eventueel later te plaatsen tweede laadpaal moet ruimte in de kast zijn voor een eigen aardlek.
4. Kan de 3 fase aansluiting naar de woonark direct achter de hoofdschakelaar zodat de aardlekken in de ark zelf zitten of moet hiervoor een aardlek in de walkast? Wat je wil is natuurlijk max. 1 kabel naar de ark maar: is dit veilig?
Wij wonen op een woonboot en komen wat elektraproblemen tegen. De situatie is als volgt:
Er is een walkast waar 3fase 25A binnenkomt.

De rode 3 fase gaat naar de woonboot. Binnen in de woonboot gaat deze naar 9 groepen (3 per fase) zonder aardlek.
De stekker in het stopcontact gaat naar de schuur waar een tweede stoppenkast zit met 4 groepen, geen aardlek.
Binnenkort komt er een elektrische auto en dus een laadpaal en over grofweg 1,5 jaar komt er een nieuwe woonboot met installatie op het schip. Nu wil ik graag dat de walkast op orde komt en toekomstbestendig is. Ik probeer te begrijpen wat er ongeveer moet gebeuren dus hier mijn aannames / vragen:
1. Wil je het goed doen moet er sowieso een hoofdschakelaar komen dus de hoofdzekering moet er uit om deze te kunnen plaatsen.
2. Achter de hoofdschakeaar komt een 3 fase, 16A aardlek met daarachter de laadpaal
3. Voor een eventueel later te plaatsen tweede laadpaal moet ruimte in de kast zijn voor een eigen aardlek.
4. Kan de 3 fase aansluiting naar de woonark direct achter de hoofdschakelaar zodat de aardlekken in de ark zelf zitten of moet hiervoor een aardlek in de walkast? Wat je wil is natuurlijk max. 1 kabel naar de ark maar: is dit veilig?