Vvw niet hydraulisch neutraal

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedemorgen,

Mijn vvw uit 2010 trekt de warmte uit de Nefit Topline ketel. Dit geeft een dip als je warm water pakt.
17629_20130919_092037_1.jpg


Kunnen jullie zo zien of deze inderdaad niet hydraulisch neutraal is? (Het moet haast wel, want ik voel de warmte uit de ketel naar de vvw stromen terwijl de pomp vd ketel uit staat)
 
Deze verdeler is hydraulisch neutraal.
Verder is je nefit ketel voorzien van een 3 weg klep.
Als de ketel draait voor tapwater, dan staat de cv kant geblokkeerd. Het kan bijna niet missen of je 3 weg klep is defect.
 
Dank je Ingmar

Waar zit de klep in de ketel?
Ik heb gelezen dat je deze ook handmatig kunt induwen en wil dat proberen voordat ik hem laat vervangen.

17629_IMG20130919WA0009_1.jpg



Bedankt voor de moeite
Sander
 
Als je in een gebied met hard water woont kan kalk ook een dergelijk probleem geven.
Was het altijd al zo meet dan even op hoeveel liter je warme kraan geeft die problemen geeft en vergelijk het met de opgegeven hoeveelheid van de ketel.
 
Bij de nefit topline valt niks in te duwen.
Zorg dat je systeem koud is dus geen cv gebruikt
Zet warm water aan.
Laat het een minuutje lopen, laat het lopen en zoek je ketel op.
Zijn de cv buizen onder de ketel nu warm? Of minimaal 1 buis?

Nee, alles ok.
Ja driewegklep defect.
 
OK, duidelijk

Dit ga ik morgen proberen.
Wat ik al wel geprobeerd was:
CV koud
vvw pomp uit
warm water aan
vvw pomp aan
CV leiding onder ketel wordt warm

Dus als de CV uit is, zou de klep dicht moeten staan zodat er geen circulatie kan zijn vh CV water?
 
Wordt de cv leiding warm tijdens het ww tappen als de vvw pomp dan loopt?

Of wordt de cv leiding warm NADAT er ww is getapt en de kraan weer uit staat?

Dan is het namelijk puur restwarmte wat het systeem in getrokken wordt door de vvw pomp.

Een pompschakelaar op je vvw unit doet dan al wonderen.
 
Het NADAT scenario heb ik al kunnen testen.
Dat is geldig. De vvw trekt de warmte uit de ketel.
Vandaar dat ik denk/dacht dat de vvw verdeler niet hydraulisch neutraal is.

(Ik heb een pompschakelaar maar die is al 2 keer defect gegaan. Binnenkort hoop ik een nieuwe te krijgen. Beide schakelaars lieten de pomp met een brommend geluid draaien. Bij nameten blijken ze ong 600 Volt op de uitgang te zetten. )
 
Meet dan eerst eens je stopcontact na. Dit heb ik nog nooit meegemaakt behalve als de NUL leiding in de meterkast los contact heeft.

Met een pomp schakelaar schakelt je pomp uit en trekt hij geen warmte meer uit de ketel.
Hij schakelt pas in als de sensor temp verhoging meet.
 
Heb nu getest met de warm water kraan open.

Dan blijft de leiding koud.
Het zal dus niet de klep zijn, lijkt me

Om onduidelijke reden zuigt de vvw pomp niet alleen het water uit het vvw circuit aan maar ook vanuit de ketel.
Of zouden de aan en uitvoer omgedraaid moeten worden?
Aanvoer zit nu boven de vvw pomp
 
Heb je een Topline Compact? Dan heb je altijd een dip, als je ww pakt en de brander is koud. Dit is normaal, wil je dit echt niet dan moet je voor een voorraadtoestel als de AquaPower gaan.

Trek de stekker van de vv er maar eens uit, en doe dezelfde test.
 
Volgens mij werkt alles gewoon prima.
Heb je al eens geprobeert de comfortstand aan te zetten van je vloerverwarmingsverdeler?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan