Vullen vloerverwarming

Keroner

  • #1
Ik ga morgen de laatste 2 groepen leggen en dan kan ik de vloerverwarming gaan vullen.

Nu vraag ik mij alleen af hoe ik moet vullen zonder dat er lucht in de leidingen blijft. Ik snap dat ik alle retouren en flow instellers dicht moet zetten, het water vanaf de kraan linksonder aansluiten en dan groep voor groep moet vullen. Maar de lucht zal er uit moeten, en de enige manier om dat de doen zonder 15 uur te wachten op de automatische ontluchter :) is door de slangen op de retour los te laten tot de slangen gevuld zijn.

Zie ik dat goed of heeft expert een meer praktische manier?
Het systeem is dmv van kogelkranen volledig af te sluiten van de rest van het systeem (zie foto 2)
Alvast bedankt mensen!!!

20221006_195649.jpg 20221006_195728.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Kranen sluiten en de slang losnemen, vullen via de vulopening en weer aansluiten en dan de volgende.
Allemaal gehad dan kranen open pomp op ontluchtings programma en laten lopen,
Na een tijdje de set ontluchten via de retour kraan, de automaat zal weinig doen omdat daar geen stroming is. En dan de set weer bijvullen. Mooiste is om dit leiding voor leiding te doen.
 

Keroner

  • #3
Gedaan zo als je hebt aangegeven.
Is helemaal goed gegaan.
Bedankt!!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu