Vreemde tocht woonkamer

Peter H.

  • #41
StefanD : de trap komt in de woonkamer uit. Er hangt aan de onderzijde een gordijn.
De trap gaat niet door naar zolder. Hij komt uit op een overloop met daaraan grenzend twee slappkamers die verwarmd worden. Het is hier ca 1 a 1.5 graden koeler dan beneden.

De tocht / kou is er ook als er bijna geen verschil is tussen onder en boven.

De muur aan de hoekkant is 0.5 graden koeler dan de muur tussen buren en mij.

Een combinatie van factoren lijkt me een voor de hand liggende oorzaak.
Bijvoorbeeld normale circulatie in de woonkamer in combinatie met het lekke raam. Ga ik dit weekend controleren door het raam te isoleren met folie.
 

Peter H.

  • #42
Update :

nu het zo hard waait (met de goede windrichting) heb ik alles goed kunnen bekijken. Zoals al verwacht is het een combinatie van factoren :

1) de afzuigkap heeft geen terugslagklep
2) Brievenbus
3) koude lucht tussen kozijn en muur aan de onderkant in de keuken
4) kleine koude stroom van de trap.
5) tocht vanuit de gang naar garage (onder het huis). Voert veel warmte weg over de trap naar beneden in de gang.
6) Lek raam

1 en 2 zijn eenvoudig op te lossen

3 : kan ik deze kieren kitten? Zoja : met welke kit?

4 : zal sterk verbeteren als ook boven alle ramen en kozijnen zijn nagekeken. Nu met deze wind bewegen boven de gordijnen (van het raam af) en die koude lucht komt van de trap af.

5: afdichten tussendeur

6: niet direct kunnen meten maar een positieve invloed zal het wel niet hebben.

Uiteraard wel alle maatregelen met behoud van ventilatie.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #43
Naden van kozijnen kit ik altijd aan de binnenkant af. Doe je het kozijn aan de buitenkant is er kans dat de tocht in je spouw toch naar binnen komt. Daarbij vind ik het niet zo erg als er het zo nu en dan wat meer ventilatie in de spouw is. Meestal gebruik ik een acrylaat kit. Even de opening wat verder openkrassen en vullen. Bepaalde ondergronden maak ik een heel klein beetje vochtig.
 

Peter H.

  • #44
Bedankt voor de info. Ze zijn intussen dicht gekit
 

Peter H.

  • #45
Alles is gecontroleerd en de stappen zoals beschreven heb ik genomen.
Het blijft tochten.......

Ik denk dat ik bij het punt ben gekomen dat ik er zelf niet uit ga komen.
Wie kan ik benaderen om eens te komen kijken? Ik hoef geen namen of bedrijven maar is dat bijvoorbeeld een bouwkundig adviseur?
Thermografie is ook een optie alleen zegt de bankrekening even 'nee' zo net na een verhuizing.

Zoals al gezegd : ik wil best investeren maar ik wil er voor waken dat het een duur trial en error proces wordt.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #46
Ook op de verdieping zal je alles tocht dicht moeten maken. Alle deuren van de kamers zou ik gesloten houden. Hebben de kamers dubbel of enkelglas. Is er nog een zolder en wat voor een vloer/plafond is daar gemaakt. Hoe is de zolder afgesloten van de verdieping.
 

Peter H.

  • #47
Op de verdieping houdt ik alles dicht. Alle ruimtes heeft dubbel glas.
De zolder heeft een houten vloer die afgesloten is met een luik (met vlizo trap).
Dit luik was al verdacht. Er ligt nu een matras op het luik en ik heb de naden van het luik afgeplakt. Er komt niets voelbaars door.

de eerste verdieping en begane grond hebben een beton vloer.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #48
Het plafond van de eerste verdieping zal waarschijnlijk van gips zijn. Is het nog van een plaatmateriaal is het mogelijk dat de aansluiting muren plafond kunnen kieren.
 

Peter H.

  • #49
Het plafond op de eerste verdieping is gipsplaat wat aan de randen is afgewerkt met plintjes.
Ik zie geen kieren.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #50
Je geeft op dat het in de kamer 19,5 gr. is. Ik vind deze temperatuur erg laag. Merk op dat thermometers niet zuiver kunnen zijn. Ik heb eens 4 temperatuur meters bij de de klokthermostaat van mijn CV gehangen. 21,8, 21,5, 23,0 en 19,5 gr. De laatste is een professionele meter.
Als je vind dat die waarde die jouw thermometer aangeeft prettig aanvoelt niets aan doen. Het zou wel kunnen als je de temperatuur iets verhoogd de situatie een stuk anders gaat aanvoelen.
 

Peter H.

  • #51
De thermostaat hoger en lager heb ik al geprobeerd geen verschil maar :

ik heb het gevonden (voor 99%) ! De koude komt toch van de trap. Een kleine tocht onder de kamerdeur stuwt deze kou in de richting van de bank ! Ook wervelt de koude lucht van de trap door de kamer.
Nu met de vele wind viel het me gisteren op dat de onderkant van het gordijn onder aan de trap heel licht beweegt. En dus weggedrukt wordt de koude lucht.

Was me nog niet opgevallen en dat klopt ook wel. Normaal valt de lucht al op de hoogte van het plafond uit het trapgat (door de spleet ter hoogte van de gordijnrails) en valt niet helemaal tot op de grond achter het gordijn. Het gordijn beweegt dan ook niet.
Nu wel met de vele wind.

Dus : trapgat boven dichtmaken. In eerste instantie met een zwaar gordijn.
Daarna kijken om het definitief dicht te maken. Dan kunnen de roosters in de slaapkamer altijd open blijven staan.

Achteraf lijkt alles logisch maar de vele mogelijke oorzaken maakten de speurtocht lastig.

Ik hoop dat het dichtmaken van het trapgat de oplossing is. Iedereen bedankt voor het meedenken !

Peter
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #52
Mooi dat het is opgelost en weer een klant die minder gas gaat gebruiken. :lol:
 

Peter H.

  • #53
Even een update : omdat het nog steeds te koud is om iets kunnen doen aan het kapotte glas (en het is toch echt lente) zit ik eigenlijk nog in dezelfde situatie. Het is nog steeds erg koud op de bank.
Nu heb ik sinds kort de beschikking over een thermografische camera en daar is nieuwe informatie uitgekomen :

In de gehele hoek onder de bank (tekening in de openingspost) ligt een koude deken van lucht van 14 graden. Dit is de kou die ik voel. Deze koude lucht ie ik ook onder het dressoir aan de andere muur.
Er blijkt dus geen circulatie te zijn. Mijn gewijzigde theorie :

warmte van de radiator onder het raam stijgt op en verdwijnt langs het plafond het trapgat in. Onderaan aan de trap hangt een verduisteringsgordijn wat, nu blijkt, weinig doet om de warmte beneden te houden.

De lucht onderin (bij de vloer) wordt aangevuld door de koude lucht veroorzaakt door de koudeval van de schuifpui.

Er zijn dus verschillende luchtlagen doordat de warme lucht gelijk weg is.

Nu is mijn vraag : klinkt bovenstaande aannemelijk en wat kan ik er het beste aan doen?
Mijn idee is het trapgat beneden dicht maken met een deur of een echt zwaar gordijn.

Alvast bedankt voor het meedenken !

Peter
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #54
Klinkt stom maar je moet eens 1 ventilators van bijvoorbeeld een pc onder je radiator hangen.
Hierdoor krijg je meer circulatie.
 

Peter H.

  • #55
Bedankt voor je antwoord. Klinkt zeker niet stom. Ik heb al iets soortgelijks geprobeerd maar toen stond de ventilator op de radiator. Dat deed weinig.
Ik neem aan dat de ventilator onder de radiator richting de koude hoek moet blazen?
 

Standby

  • #56
FF een hersenspinsel van mij en weet niet of het al aangehaald is maar nu denk ik zelf dat het van de koude vloer misschien wel komt. Het zou mooi zijn als bv de vloer geïsoleerd zou zijn zodat je temp verschil al een stuk kleiner is waardoor er minder kouval van onder je bank vandaan komt.

Kun je voor nood niet even wat isolatie platen onder je bank leggen en kijken wat voor resultaat dit opleverd. Wie weet is het probleem een heel stuk minder dan weet je wat je te doen staat.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #57
Nee de ventilators gewoon onder de cv hangen blaasrichting omhoog.
Hierdoor creëer je circulatie
 

Peter H.

  • #58
Weer even een update. Reden dat ik even niets heb laten horen is doordat ik niet thuis was. Ik had gehoopt dat met de hogere buitentemperaturen het probleem wel tijdelijk zou verdwijnen maar helaas......

Isolatie onder de bank helpt niet. Als ik op de bank zit voel ik de kou op ooghoogte langskomen.

Het extra aanblazen van de verwarming met een ventilator helpt een beetje.

Ik ben bang dat er meerdere oorzaken zijn die dit totaalplaatje veroorzaken.

Wie kan ik benaderen om er eens naar te kijken? Een bedrijf dat zich bezig houdt met binnenklimaat?

Peter
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #59
Misschien kunnen bedrijven je helpen die een thermografie kamera hebben. Zij kunnen de temperatuur van oppervlakken in beeld brengen.
 

Peter H.

  • #60
Ik ben in de luxe positie dat ik een thermografische camera kan gebruiken.
Het is alleen erg lastig om de beelden om te zetten in een praktische aanpak van de situatie.
Naar die ervaring ben ik op zoek
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu