Hierbij een update. Eerst wat foto's, misschien dat dat helpt (foto's zijn eenmaal gepost niet zo'n hoge resolutie helaas):
En nog eentje van de disaster area:
De buis helemaal links is vrijgehakt en heb daar even provisorisch een verbinding gemaak, er zaten deze aders in: bruin, blauw, groen/geel, zwart, zwart
Met deze verbindingen hersteld doen alle wcd's van groep 3 het weer (die zitten op de begane grond, deze buizen liggen in de badkamer vloer op de 1e verdieping). Jammer genoeg doet de verlichting op groep 3 het nog niet.
Ik vraag me af waar die zwarte schakeldraden naartoe gaan, kan het zijn dat die gebruikt zijn voor de toevoer naar de verlichtingsschakelaars op groep 3? Alleen vreemd dat die verlichting het dan nog steeds niet doet. Het licht en wcd's in de badkamer zelf doen het wel allemaal dus daar is het niet voor.
Groep 5 doet het ook nog steeds niet.
Bij de perilex voor het fornuis meet ik op alle drie de fasen 230 en tussen de fasen 400 maar helaas doet het ovendeel het nog steeds niet. De kookplaat doet het wel (nog steeds). Zou het kunnen dat er een zekering in de oven zelf is doorgebrand door dit alles?
Op zich kan die oven me niets schelen, die ging toch al weggegooid worden, maar ik wil wel zeker weten dat alle 3 de fasen van de perilex het goed doen want er komt wel een nieuwe fornuiscombinatie in (heb een fraaie en toch betaalbare kunnen vinden die ook op krachtstroom).
De aders van de middelste buis lijken intact maar ik vermoed toch dat die voor groep 5 is en dat er toch iets door is. Sowieso moet ik die ook vrijhakken en herstellen dus hopelijk gaat er dan nog meer werken.
Nog suggesties hoe verder te gaan?


En nog eentje van de disaster area:

De buis helemaal links is vrijgehakt en heb daar even provisorisch een verbinding gemaak, er zaten deze aders in: bruin, blauw, groen/geel, zwart, zwart
Met deze verbindingen hersteld doen alle wcd's van groep 3 het weer (die zitten op de begane grond, deze buizen liggen in de badkamer vloer op de 1e verdieping). Jammer genoeg doet de verlichting op groep 3 het nog niet.
Ik vraag me af waar die zwarte schakeldraden naartoe gaan, kan het zijn dat die gebruikt zijn voor de toevoer naar de verlichtingsschakelaars op groep 3? Alleen vreemd dat die verlichting het dan nog steeds niet doet. Het licht en wcd's in de badkamer zelf doen het wel allemaal dus daar is het niet voor.
Groep 5 doet het ook nog steeds niet.
Bij de perilex voor het fornuis meet ik op alle drie de fasen 230 en tussen de fasen 400 maar helaas doet het ovendeel het nog steeds niet. De kookplaat doet het wel (nog steeds). Zou het kunnen dat er een zekering in de oven zelf is doorgebrand door dit alles?
Op zich kan die oven me niets schelen, die ging toch al weggegooid worden, maar ik wil wel zeker weten dat alle 3 de fasen van de perilex het goed doen want er komt wel een nieuwe fornuiscombinatie in (heb een fraaie en toch betaalbare kunnen vinden die ook op krachtstroom).
De aders van de middelste buis lijken intact maar ik vermoed toch dat die voor groep 5 is en dat er toch iets door is. Sowieso moet ik die ook vrijhakken en herstellen dus hopelijk gaat er dan nog meer werken.
Nog suggesties hoe verder te gaan?