Hallo, 1 fase aansluiting, met 2 polige groep schakelaars, waarvan er 4 groepen achter een aardlekschakelaar zitten. Ik heb 2 automaten bij laten plaatsen voor 2 extra groepen. Er is voor deze 2 groepen geen 2e aardlekschakelaar geplaatst (geen ruimte). Huis is van de 50 er jaren, dus ijzeren leidingen in de muur. Alle bedrading is normale installatiedraad. Alles werkte normaal. De meterkast is in 2012 nog door elektra bedrijf gekeurd, volgens de sticker.
Boorde hierna door metalen leiding in wand heen, waarop de stroom van die groep uitviel.
In de meterkast was er niet een automaat uitgeslagen, en de aardlek ook niet. Wat verontrustend was een licht knetterend geluid bij de wisselstroom meter en bij de 1 fase stop energiemaatschappij.
Hierop groepen uitgezet. Geluid was weg. De magnetrongroep kon ik inschakelen . Hier zit ook de koelkast op.
Ik kon een van de later bijgezette groepen inschakelen, had stroom op de stop kontakten .
Wat opviel was dat als er een groep extra werd ingeschakeld het geluid sterker werd onder de meterkast. Het lampje in de koelkast bleef sterk flikkeren alsof er geen constante stroom was. Met alleen groep 6 en 1 bleef dat lampje gewoon stabiel branden. Ik kon op groep 6 gewoon machines gebruiken. Groep 2 , 3 waar ik ingeboord had, en 4 zijn niet in te schakelen.
Groep 3 de draden verwijderd. Fase draad bruin was op 2 punten geraakt en door de isolatie heen met de boor. blauw was niet beschadigd.
Ik heb zelf het idee dat er toch wat onderdelen kapot gegaan zijn, maar heb geen idee wat er nu fout gaat.
Mogelijk heeft iemand een zinvolle oplossing waar naar te kijken.
Dank je wel, blink2.
Boorde hierna door metalen leiding in wand heen, waarop de stroom van die groep uitviel.
In de meterkast was er niet een automaat uitgeslagen, en de aardlek ook niet. Wat verontrustend was een licht knetterend geluid bij de wisselstroom meter en bij de 1 fase stop energiemaatschappij.
Hierop groepen uitgezet. Geluid was weg. De magnetrongroep kon ik inschakelen . Hier zit ook de koelkast op.
Ik kon een van de later bijgezette groepen inschakelen, had stroom op de stop kontakten .
Wat opviel was dat als er een groep extra werd ingeschakeld het geluid sterker werd onder de meterkast. Het lampje in de koelkast bleef sterk flikkeren alsof er geen constante stroom was. Met alleen groep 6 en 1 bleef dat lampje gewoon stabiel branden. Ik kon op groep 6 gewoon machines gebruiken. Groep 2 , 3 waar ik ingeboord had, en 4 zijn niet in te schakelen.
Groep 3 de draden verwijderd. Fase draad bruin was op 2 punten geraakt en door de isolatie heen met de boor. blauw was niet beschadigd.
Ik heb zelf het idee dat er toch wat onderdelen kapot gegaan zijn, maar heb geen idee wat er nu fout gaat.
Mogelijk heeft iemand een zinvolle oplossing waar naar te kijken.
Dank je wel, blink2.