Vragen met betrekking tot dakisolatie

Voor mijn uitbouw van 57m2 met plat dak staat getekend Rd waarde 6. Dit zijn platen van 14 cm. Buiten dat dit een enorm pakket op het dak geeft (waardoor mijn lichtkoepels heel hoog komen te liggen wat me niet zo mooi lijkt), is dit ook behoorlijk prijzig.
Mijn vragen:
Is het onverstandig om voor minder dan rd 6 te gaan?
Als ik voor 14cm isolatie ga, kan ik dan beter 2x 7cm nemen om de naden te overlappen en lekken te voorkomen?
Heb ik dan schroeven met rondel nodig van 20cm lang?
Om de hoeveel cm schroeven?
Kunnen de isolatie platen ook verlijmd worden i.p.v. geschroefd?
Maakt het uit of voor welk merk je gaat bij 14cm isolatie, aangezien dit vrij prijzig is. Ik zie online ook bedrijven die b-keuze isolatie aanbieden, prijstechnisch interessant, of is dit rommel. Waar moet ik dan op letten.
Verder nog tips en tricks? Iemand zei me je kan ook 7cm op het dak isoleren en tevens aan de binnenkant is dat wat?

Hartelijk dank voor uw tijd,
Groet arianne
 
Dak maximaal isoleren, alleen aan de bovenzijde, niet de helft eronder. Twee lagen heeft idd als voordeel dat je geen doorgaande naden hebt.
Aantal schroeven is mede afhankelijk van waar de uitbouw staat, direct aan het strand of bijvoorbeeld in Gelderland.
Verlijmen ipv schroeven is ook mogelijk.
 
Ok, dank voor je reactie. En wat is je mening mbt b-keuze isolatie, als ik toch voor die 6 rd ga. Of is dat rommel?
 
Geen ervaring mee, beste kan je eerst gaan kijken. B-keus is een ruim begrip.
 
De b keus pir platen die ik ken voldoen prima aan de isolatie waarde, alleen wil de alu folie wel is niet goed of geheel aangebracht zijn, mist een hoek of is beschadigd
Kwa isolatie voldoen de platen dus prima let alleen op de dampremmer e.d
 