Vraag over verwarming ketel

Ik heb een nefit ketel 2005.
Omdat de verwarming soms niet aan ging b.v van 18 naar 20 gr dacht ik dat aan de thermostaat lag.
Heb een nieuwe thermostaat gekocht en bedien deze handmatig.
Ketel een beurt laten doen.
Doet het ook weer maar soms ook niet. Thermostaat geeft wel icoon aan dat hij opbrandt en hoor ook een tikje. Maar de ketel boven wil wel maar gaat houdt steeds na 1 min weer op.
Het zelfde dus als de oude thermostaat.
Dus denk ik dat echt aan de ketel ligt.
Dan doet de ketel het wel en dan weer niet.
Warm water doet gewoon.
Iemand idee.
Ben nieuw hier dus hoop dat lukt.
 
Bij mij pas geleden precies hetzelfde aan de hand gehad met mijn ecomline uit 2006.

Kap openen, motortje van de klep draaien en dan de klep eens met de hand indrukken en zien of die snel weer terug veert. Zo niet dan vervangen.

Vervangen is eenvoudig zelf te doen overigens.
 
Blijft het groene lampje branden bij de instelknop voor warmwater? Geen druppelende kraan
 
Dit lampje brand maar onderste niet wat normaal aanspringt als ik de thermostaat aan zet. Geen druppelen van kraan. En geeft geen storing aan.