Ik zit met het volgende.

Wij hebben een nieuwe afzuigkap gekocht met de volgende spec.

Ariston decoratieve schouwkap 90 cm roestvrijstaal / glas * Vermogen 620 m³ per uur * 13 snelheden + booster * Verlichting 2 x 20 W halogeen * Max 65 dBA * Afvoermaat Ø150 mm * Afmetingen (hxbxd) in cm 79,8-112x90x50

Nou wil ik graag weten of het een probleem is dat ik deze kap aansluit op een 125mm PVC afvoerbuis ipv een 150mm.

Ook zitten er bij ons 3 haakse bochten in...
zal ik hier probleemen mee krijgen?

Graag lees ik jullie reactie's.
 
De capaciteit van de kap zal sterk teruglopen en de kap zal meer geluid produceren bij gebruik van een dunnere pijp en veel haakse bochten.
 
Daar zijn rekenmethodes voor die ik niet goed beheers, ik heb de pabo gevolgd :wink:
Op internet is e.e.a. wel te vinden.
 
Op volle toeren verliest je 21,5 pascal druk per meter buis van 125 mm.
Met 150 verlies je 9,4 pascal druk per meter.
Met 3 bochten 125 mm verlies je 352pa. druk.
3 bochten 150 verlies je 150 pascal.

Die 620m3/h is een leuk gegeven van de afzuigkap maar wat ik altijd mis bij de afzuigkappen is bij wat voor tegendruk de afzuigkap die 620m3/h haalt. Als je dit weet kun je na gaan of je ook werkelijk de opgegeven afzuigvolume haalt met de lengtes en bochten die je nodig hebt.

Overgens zal het geluidsniveau zeker toenemen met de 125mm buis
 