Vraag mbt tot extra groep in meterkast

Sdona2012

  • #1
Ik heb in de meterkast 6 groepen met 2 aardlekschakelaars.

Nu wil ik voor de tuin / vijver een extra kast maken met daarin 8 x 10A zekeringsautomaten die 8 wandcontactdozen voeden.

De stroom komt via de aanbouw buiten onder de grond aan met een kabel (3x 2,5mm2) vanuit aparte 16A groep in de meterkast.

Hier wil ik een gietmof voor gebruiken en daarna over op een grondkabel richting het tuinhuis.

Nu is mijn vraag; moet ik de nieuwe kast met zekeringsautomaten apart beveiligen met een aardlekschakelaar (evt alumat)? En hoeveel stuks?

En welke grondkabel kan ik het beste gebruiken?

Het liefst heb ik een situatie dat als 1 zekeringsautomaat klapt de overige gewoon blijven werken.

Alvast bedankt voor de reacties.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Dat werkt zo niet.

Om selectief te zekeren is er maximaal 6A beschikbaar in de tuin.
Je hebt aardleks voor je eindgroep zitten, een extra aardlek heeft geen nut en is ook niet selectief te maken.
 

Sdona2012

  • #3
Excuses ik heb het fout getypt. Ik heb alle zekeringsautomaten van 6A 2polig.
Dus een extra aardlekschakelaar heeft dus totaal geen zin?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Nee, dat word een wedstrijdje wie is de snelste, en de meterkast wint altijd van de onderverdeler.

Als je de groep in de meterkast een 16a patroon maakt buiten de aardleks om.

Vervolgens plaats je 3 aardleks in de onderverdeler voor de 10 groepen kan het wel, al zijn 10 groepen wel veel op 1x16A.
 