Vraag mbt dakdoorvoeren door koud dak constructie plat dak

Goedemiddag allemaal,

Ik ben inmiddels vergevorderd met de (her)bouw van de dakopbouw die eerder door een failliete aannemer verknoeid werd.

Eerder dit jaar werd ik op dit forum uitstekend geadviseerd (ondanks diverse verschillende meningen) met betrekking tot de reeds geleverde koud dak constructie en heb ik deze aangepast zo goed als ik kan.

De dakconstructie betreft nu bitumen > osb > ca 20cm houtvezelisolatie plat tegen dakbeschot > klimaatfolie > regelwerk > gipsplaten (Volgens ubakus dikke prima).

In de dakconstructie zitten enkele dakdoorvoeren, allen dubbelwandig uitgevoerd. Onder deze dakdoorvoeren zijn de MV doorvoer, de rookgasafvoer, de ontluchting, de houtkachel en een doorvoer voor elektra die nog niet in gebruik is.

Nu alles dicht is las ik opeens dat er, ondanks gebruik van een dubbelwandige doorvoer, er nog steeds condensproblemen zouden kunnen voorkomen bij bijvoorbeeld de PVC pijp van de ontluchting, de MV doorvoer en de rookgasafvoer, omdat deze in principe enkel uitgevoerd zijn en dan door 20cm houtvezelisolatie over gaan in de dubbelwandige doorvoer. Hier raakte ik toch wat van in paniek omdat ik inmiddels alles al luchtdicht met klimaatfolie verwerkt heb en de gipsplaten er al op heb zitten. Uiteindelijk is natuurlijk alles mogelijk, maar ik had zelf het idee dat de buizen, die door 20cm houtvezelisolatie lopen, niet zo snel zouden condenseren, omdat alles eigenlijk van warm naar warm (houtvezelisolatie naar dubbelwandige doorvoer op het dak) loopt. Toch las ik over het plaatsen van dampdichte isolatie om deze pijpen. De houtvezelisolatie zou hier niet in voldoen omdat dit dampopen isolatie betreft, maar er werd geadviseerd de buizen vanaf dakdoorvoer tot begin dakconstructie in armaflex of iets dergelijks in te pakken.
Is dit echt nodig? Dit houdt in dat ik gipsplaten moet losmaken, maar ook stukken van de nauw aangebrachte intacte folie moet doorsnijden om weer toegang te krijgen tot de buizen. De vraag is dan zelfs hoe goed ik er nog bij kan. Hoe denken jullie hierover?

Dan nog een tweede vraag die zeker gerelateerd is aan bovenstaande;
1 dakdoorvoer is ongebruikt, betreft een dubbelwandige doorvoer van 50mm tbv een toekomstige airco, mocht dit ooit de wens zijn. Vanaf deze doorvoer had ik al pvc geplaatst vanaf doorvoer naar kamer met de opening uitkomend tot na de klimaatfolie, dus tot de gipsplaat, zodat ik altijd een gat kan boren door de gipsplaat en zo bij deze dakdoorvoer zou uitkomen. Mijn idee was deze dakdoorvoer voorlopig vol te stoppen met houtvezel of minerale isolatie om de koudebrug en eventuele condensatie te voorkomen. Ik begrijp dat de onderzijde van deze doorvoer luchtdicht gemaakt moet worden (anders zou er alsnog vocht uit de woning in de pvc kunnen komen. Voldoet hier een stuk dampremmende folie met butyltape voor? En de buitenzijde, hoe kan ik deze dampdicht krijgen dan? Er zit wel een stuk piepschuim bijgeleverd dat de buitenzijde van de dakdoorvoer dicht maakt, kennelijk bedoeld om leidingwerk strak door het piepschuim te geleiden en zo geen warmteverlies te krijgen. Dit lijkt me echter niet dampdicht. Hoe secuur komt dit? Of beter om heel de pvc hier weg te halen en op te vullen met isolatie om condensproblemen te voorkomen (maar daarmee geen toekomstige dakdoorvoer te hebben, los van de doorvoer zelf, die reeds geplakt zit)?

Ik ben echt lang bezig geweest de situatie te krijgen zoals het nu is en wil daarom kans op condensatie in de dakconstructie zoveel mogelijk uitsluiten.

Alvast heel erg bedankt voor het lezen en alvast een fijn weekend!
 
Laatst bewerkt:
Neem aan dat je dubbelwandige doorvoer hebt welke met isolatie is gevuld.
Is de geribbelde lip van de doorvoer in een PVC buis gedrukt, deze buis staat van onderkant plafond of dakvloer tot bovenzijde dakbedekking.
 
Aan de de ongebruikte buis vullen met isolatiemateriaal, de binnenzijde luchtdicht aftapen, .
 
Betreffen dubbelwandige dakdoorvoeren zoals op de foto (vent alu 3000 dubbelwandig serie). Weet niet zo goed of die gevuld zijn met isolatie maar zijn wel dubbelwandig.. misschien alleen een luchtspouw..

Inderdaad vanaf dakbeschot pvc in de ribbels van de dakdoorvoer gedrukt. Enkelwandige spirobuis, enkelwandige pvc, enkelwandige rookgasdoorvoer etc in de ribbels gedrukt (dus wel luchtdicht). Vanaf daar dus door 20cm houtvezelisolatie en dan door klimaatfolie de kamer in (netjes luchtdicht afgetaped met flexwrap).

Mbt de loze dakdoorvoer, mag daar dan gewoon glaswol/houtvezelisolatie/isovlas in? En luchtdicht aftapen, dat kan dus gewoon met een stukje dampremmer voor de ingang met butyl erom heen?



IMG_9667.webp
 
Laatst bewerkt:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan