Voordruk expansievat 0. En waterdruk schommelingen.

hoi allen!

Huis met 3 verdiepingen met 35kw cv ketel en18l expansievat op de onderste verdieping. Expansievat had 1,5bar voordruk volgens de stikker. Vat is 6 jaar oud.

Druk in het systeem begon opeens te fluctueren en over de 2 bar heen te gaan bij verwarmen. Normaal heb ik het zo rond de 1,7 bar.
En er kwam wat water uit overdrukventiel vd ketel.
Ik heb gemeten aan het vat. Er lijkt 0 voordruk te zijn. Er komt geen lucht uit als je de nippel indrukt. En ook geen water trouwens.

Ik las dat als de ballon lek is, dat er dan water uit het ventiel moet komen lopen als je de nippel indrukt? Is dat altijd zo?

Als ik hem zou willen vullen. Moet dan al het water uit het systeem? Ik heb helaas geen kraan tussen de leiding en het vat.
Of is het genoeg om druk eraf te hebben?

En vullen met stikstof. Ik lees echter veel dat lucht ook wel prima is? Zeker als hij toch misschien kapot is.
ik heb wel een compressor. Geen stikstof.

Bedankt![/B]
 
voor nood kun je hem oppompen, dan wel de installatie drukloos maken zodat er geen druk aan de andere kant van het membraan staat.
Dan alsnog een keer het vat vervangen incl overstortventiel.
 
Gisteren nieuw vat gehaald en savonds na werk even verwisseld. De ballon zat vol water.
Meteen een kraan voor het vat gemonteerd. Scheelt weer werk als het nog eens moet gebeuren.

Ik had de druk verlaagd naar 1,4 bar toen ik dit topic starte, en het schommelde die paar dagen erna tussen de 1,3 en de 1.9. Overdrukventiel heeft niet gelekt in al die tijd.
Ik houd hem in de gaten, maar het lijkt erop alsof deze niet vervangen hoeft te worden.
 