Voorbereiding voor 3 fase omvormer

XanderH

Specialist Elektra
  • #21
Wellicht heb je daar dan de verklaring dat het goed werkt achter een B16 automaat. :wink:

Heeft de warmtepomp het elektrische element niet nodig voor een anti-legionella programma?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #22
Geen idee of hij deze daarvoor gebruikt... Maar als dat wel zo is, dan heeft dat nog geen problemen gegeven.

Hierbij de huidige indeling. Onder de groene ALS zitten veel verbruikers in de keuken op L2 en L3. Waarschijnlijk is dit al bewust gedaan om de blauwe ALS te ontlasten. Als ik de WP een eigen Alamat geef, kan ik een zware verbruiker van de keuken op L1 van de blauwe ALS zetten.

indeling meterkast.png
 

XanderH

Specialist Elektra
  • #23
Als de faseverdeling een probleem is ben je natuurlijk al een heel eind door groep 7 en 8 om te wisselen ofzo...

Zitten er op de groene aardlekschakelaar vanaf de bouw 5 groepen? Dat is ook niet geheel zoals het hoort. :wink:

Vaatwasser, Quooker, Wasmachine en PV zijn aardlekautomaten?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #24
Die laatste 3 zijn inderdaad aardlekautomaten.

8, 9, 10 en de kookgroep zijn vanaf de bouw geïnstalleerd. 7 heb ik zelf bijgeprikt. Daar zitten alleen de router en de switch op.

15 en 16 zaten eerst gecombineerd op 1. De aardlek voor de gele groepen heb ik zelf toegevoegd, waarbij ik de MV op een eigen installatieautomaat heb gezet om bij calamiteiten uit te kunnen schakelen.
 