Vloerverwarmingverdeler 9 groepen, na 3e groep te openen te weinig flow

Lucas2107

  • #1
Hoi allen,

Op mijn vloerverwarmingsverdeler zitten een 9-tal groepen.
Als ik alle groepen opengooi krijg ik de vloer niet goed warm.
Gooi ik de groepen individueel open dan is er geen probleem en haal ik met gemak de 45 graden aanvoer.
Probleem ontstaat nadat er >3 groepen open staan ofwel te weinig flow.

Wat ik gedaan heb tot heden;
- nieuwe vloerverwarmingspomp gemonteerd.
- Alle groepen 1:1 ontlucht.
- CV druk is constant, geen water bij hoeven te vullen na paar weken.

Iemand nog idee? Zat zelf te denken dat de CV pomp kapot is?

Gr
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
De stroming door de vloer is prima, die pomp is niet defect.
Je hebt een probleem in de aanvoer.
Sinds wanneer speelt dit?
Nieuwe installatie?
Andere thermostaat?
Nieuwe ketel?
Type verdeler en hoe deze is aangesloten is ook wel handig.
Paar foto's ter ondersteuning.
En wat zit er verder op de ketel?
 

Lucas2107

  • #3
Probleem speelt sinds oktober. Ben afgelopen mei in deze woning getrokken.

installatie is bestaand:
-Beneden twee slaapkamers met elk een radiator
- Bovenverdieping twee slaapkamers met elk een radiator
-Badkamer (beneden), hal en woonkamer voorzien van vloerverwarming

Netfit trendline hrc30 cw6 ||
Thermostaat: honeywell t4r
Vloerverwarmingverdeler: menginjectie van merk: sst
Bypass aanwezig

Heb de thermostaatknop van de verdeler er al afgehaald en ketel aanvoer op 50 graden gezet. Geen effect. Standaard staat aanvoer op 65graden ivm radiatoren.

B8E1BC03-DB60-4549-9C2F-1C2B4CBA8AF9.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Zet de temperatuur eens helemaal onbegrenst en de cv pomp op maximaal.
Dan bepaald de installatie welke temperatuur nodig is.
 

Lucas2107

  • #5
Ter controle: thermostaatknop vloer op 50 graden. Cv aanvoer op max en minimaal pompsnelheid ook op maximaal?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Thermostaatknop vloer max 40.
Keteltemperatuur op max.
Pompsnelheid ketel op max.

Je hebt het steeds over watertemperaturen, maar komt de ruimte wel op de gewenste temperatuur?
 

Lucas2107

  • #7
Als ik alleen badkamergroep openzet haal ik de kamertemperatuur van 20 makkelijk, 22 ook nog. Zodra er meerdere groepen (>3) halen ze de gewenste kamertemperaturen niet meer. Ik ga aan de slag met jou advies
 

Lucas2107

  • #8
test geprobeerd. Aanvoer vloerverwaming wordt max 28 graden. Wat verder opvalt is dat de cv aanvoer niet boven de 52,5 graden komt en retour 36graden. Brandermodus 67%. Enig idee of je hier iets mee kunt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Ja je moet ff geduld hebben, een vloer is niet zomaar warm, dat kan even duren, laat het eens een dag aan staan, voordat je eraan zit.
 

Lucas2107

  • #10
Installatie heeft bijna 17uur gelopen sinds gisteravond maar veel verschil merk ik niet. Wat bepaald de aanvoer? Pompsnelheid?
 
Laatst bewerkt:

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #11
Nee dat is de aanvoer temperatuur en het water wat uit de retour komt en wat bijgemengd wordt en de vloer weer ingaat.
Daar heeft de pomp natuurlijk ook een invloed op, maar er is of te veel afkoeling waardoor het retour water heel koud terug komt (isolatie probleem)
Of de warmte aanvoer kan de warmte niet in de vloer krijgen (leidingen te dun? te weinig capaciteit)
En hoe is de waterzijdige in regeling van het gehele systeem uitgevoerd?
Het kan aan zoveel factoren liggen wat wij nier niet kunnen zien.

Vr Gr
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
De aanvoertemperatuur van de ketel word bepaald door de retourtemperatuur uit de installatie.
De aanvoer van de vloer word bepaald door de thermostaatkraan.
Echter als deze niet voldoende heet water kan aanvoeren zal door bijmenging de aanvoer te laag blijven.
Er moet dan dus meer water naar de set, en dat kan met de pomp van de ketel en het inregelen van de radiatoren.
 

Lucas2107

  • #13
Thanks Cvolieboy en the headhunter! De isolatie lijkt mij geen probleem. Dan zou de badkamer ook niet warm worden en deze moet flinke afstand afleggen vanaf de verdeler. De rest van de kamers hebben zelf opbouw.

De aanvoer-/ en retourslang zijn uitgevoerd 20x2 met binnen diameter 16mm. Dit is ook de dikte van slangen in de vloer. Het probleem zit inderdaad wel bij de aanvoertemperatuur.

De radiatoren worden ook niet lekker warm want deze krijgen max de retour temperatuur wat terug gaat naar de ketel. Pas als de ketel eeuwig lang draait krijgen ze 60 graden. Komen we weer terug op het probleem: aanvoer is te laag. Of kan het zijn dat ik een tegenstromer heb? Dat een van de radiatoren verkeerd aangesloten is.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #14
Installateur is toch een echt vak, dat zie je maar weer, glazenbol werkt de laatste tijd niet best.
Het is als ik het geheel zo lees een probleem in de juiste waterstromen naar de juiste plek.
Dus goed waterzijdig inregelen is een eerste vereiste zodat je weet dat er afname is op de juiste plek.
Daarna is de instelling van de ketel aanpassen aan wat de installatie nodig heeft, de laatste stap.

Vr Gr
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu