Vloerverwarming zelf infrezen in gipsvezel vloerplaat

Ivo84

  • #1
Hallo,

De situatie is als volgt, ik ben bezig met een renovatieproject van een woning uit 1965. Woning heeft een betonvloer op zand, dus geen kruipruimte eronder.

Nou wil ik graag vloerverwarming. De bestaande betonvloer blijft erin zitten daar die nog goed en mooi vlak is. Infrezen in de bestaande vloer lijkt me niet wat omdat ik bang ben dat er dan teveel warmteverlies optreedt.

Ook moet ik iets hebben met een minimale opbouwhoogte. Nou zit ik te denken aan het volgende:
- Ik leg gipsvezel vloerplaten met een steenwollaag van de bekende fabrikant op de bestaande vloer, de steenwol laag zorgt voor dat de betonnen vloer zo min mogelijk opwarmt.
- Hier frees ik zelf sleuven in, zat te denken met een bovenfrees.
- Hier leg ik dan de buizen weer in en vul de sleuven tot aan de rand met egalisatie

Hier komen dan direct gelijmde pvc stroken op te liggen.

Wat denken jullie, wil dit? Nog op of aanmerkingen?

Alvast bedankt voor jullie meningen!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Je zult de platen alleen maar in stroken zagen, dus die hebben geen draagkracht meer of zullen breken.
 

Tiho

  • #3
Ze zijn ook kant en klaar te krijgen. Met sleuven erin dus.
 

Ivo84

  • #4
Ja klopt. Wel gemakkelijk de kant en klare, maar ook gelijk een heel stuk duurder dan de normale platen.

Goede opmerking over de draagkracht, het moet natuurlijk niet gaan breken. Echter omdat er ook kant en klare platen zijn met sleuven erin denk ik dat dit wel goed zit. Anders hadden ze het kant en klare systeem niet in gebruik genomen lijkt me.

Ga denk ik maar een test plaatje aanschaffen, even zien hoe dat gaat als je er een sleuf infreest.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #5
Betonvloer op zand, minimale opbouwhoogte en vloerverwarming... Dat staat dus gelijk aan een enorm warmteverlies.

Als je echt plezier wilt hebben van je investering, tik de vloer eruit en bouw deze opnieuw op voorzien van fatsoenlijke (10 cm of meer) isolatie.
 

Ivo84

  • #6
Weet ik Hessie, daarom frees ik het ook niet in het beton maar in gipsvezelplaten die in principe zwevend op de vloer komen te liggen.

De gipsvezelplaten hebben van zichzelf al een matige warmtegeleiding. De isolatie, hoe dun ook, zorgt voor een nog mindere warmtetransport naar het beton toe.

Egaline daarentegen is op basis van cement en zorgt voor een veel beter warmtetransport direct naar de pvc toe. Zo heb ik een direct, snel systeem, en kan ik de aanvoertemperatuur laag houden.

Theoretisch klinkt het aardig goed moet ik zeggen. Alhoewel ik graag ervaringen hoor van mensen die ook zoiets hebben.

Beton uithakken en opnieuw storten wordt hem niet helaas.
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #7
De isolatie van zo'n dun laagje is echt gekrabbel achter de komma. Wees vast voorbereid op een forse energierekening, of kies voor een andere vorm van verwarming.
 

Ivo84

  • #8
Dank voor het commentaar.

Denk wel dat ik voor m'n idee ga, wellicht wordt de steenwol vervangen door xps of hardgeperst tempex.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #9
De warmtegeleiding naar de bovenzijde is ook nog een serieus aandachtspunt. Een laagje egaline gaat echt niet als goede geleider functioneren. Daarnaast zal de vloer niet egaal opwarmen met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld scheuren en loslaten van de egaline en ook de PVC stroken en de verlijming daarvan konden wel is problemen gaan geven.

Kies voor de juiste weg, sla de vloer eruit en bouw deze opnieuw op. Dit kon per saldo nog wel eens de goedkoopste oplossing zijn ook. Zeker als je achteraf problemen krijgt met de pvc vloer en alsnog overnieuw kunt beginnen.
 