Vloerverwarming wordt niet warm na installatie nieuwe ketel

taranehatai

  • #1
Hallo,

Bij de aankoop van ons huis in oktober vorig jaar wisten we dat de Junkersketel aan vervanging toe was (19 jaar oud). Nu had de vorige ketel het vroeger dan verwacht begeven en daarom hebben we vorige week een nieuwe Bosch GC7000iw laten installeren.

Installatie is door erkende chauffagist gebeurd en alles ziet er prima uit. Maar onze vloerverwarming op de benedenverdieping werkt niet meer zoals hij het met de vorige ketel deed. We krijgen de ruimte niet warmer dan 20 graden, ook al staat de kamerthermostaat op 23. Hij blijft wel hele tijd stoken, maar de vloeren voelen nauwelijks warm aan.

De aanvoer van de keten naar de verdeler voelt warm (staat op 75 ingesteld, is momenteel +- 60), maar die van de verdeler naar de vloer lauw. De thermostaat daar geeft ook slechts 31 graden aan, terwijl aanvoertemperatuur wel op 45 graden staat ingesteld.

Wanneer we de aanvoertemperatuur proberen te verhogen naar 50, krijgen we een foutmelding (A32/3122). Zelfde geldt voor het verhogen van de kamerthermostaat naar bvb 24 graden.
We hebben ook al de thermostaatknoppen van de vloerverwarming volledig open gedraaid maar dit geeft ook geen verschil. Pomp staat momenteel op stand 2.

Ik voeg een aantal foto’s toe van de installaties toe, alles werd dus vernieuwd.

We hebben de installateur gecontacteerd en hij komt opnieuw langs, maar ik zou toch graag weten wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn zodat ik beter kan begrijpen wat de oplossing is.

Alvast bedankt!

D7B2001D-8D82-4CA6-85E0-99CEE75AC9D0.jpeg 5BAA9BE7-E665-4CB1-9C55-90678644D19C.jpeg BF8D409D-43BB-4F94-8921-A8E286F9D53D.jpeg 63E4038A-3D40-4461-945A-E3B506379765.jpeg 625A3D71-1977-4070-B5D4-B39AEC9461DD.jpeg 70B3B1A2-2372-4C67-BE9A-063CE18D3EEF.jpeg 8B4F416E-5ACA-456E-B18E-70966F97EF41.jpeg E1D9A6FF-822C-4C3C-A88F-BED950C4A03A.jpeg F0EE7AC4-7E00-4268-826B-6A3088466F95.jpeg
 

In gedachten

Specialist Vloerverwarming
  • #2
Het verbaast me keer op keer, dat men na het installeren van een nieuwe ketel niet controleert of alles weer naar wens werkt.
Het komt regelmatig voor dat aanvoer en retour van de vloerverwarmingsverdeler bij de ketel worden verwisseld.
 

Nono123

  • #3
Op foto`s is het wat lastig om een goed overzicht te krijgen hoe de installatie in elkaar steekt, maar zou het kunnen, dat er in de menggroep een afsluiter (bijna) dicht staat ?
E1D9A6FF-822C-4C3C-A88F-BED950C4A03A.jpeg
 