Vloerverwarming - wordt de vloer het aantal graden op de thermostaat?

Impie

Vaste Beantwoorder
  • #21
Delta T staat voor 'delta temperatuur', oftewel het verschil in temperatuur. Met andere woorden: het verschil in temperatuur tussen de leiding die de vloer ingaat en de leiding die de vloer uitkomt, moet rond de 5 graden Celsius zijn.
 

Rob1965

  • #22
Dan zou ik dat moeten meten met warmte meter, of is daar een formule voor. Een standaard instelling van de flow
 

Rob1965

  • #23
Nog even een aanvulling het is een vloer van aangever 50 m2 vloerverwarming aangesloten op stadsverwarming met 6 groepen. Wat je zegt beginnen op 2 l per min instellen. Hoe weet ik of het goed ingesteld is de flow, als de temp behaald is.
Sorry ben niet echt technische
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #24
Als het verschil tussen aanvoer en retour hoger is dan 5 graden zet je de kraan dichter, lager dan 5 graden dan mag hij verder open.
 

Rob1965

  • #25
Dek dat k even een loodgieter langs laat komen voor hernia de laten stellen, want heb geen temperatuur meter om retour te meten
 

Rob1965

  • #26
Had vandaag even de installateur gebeld over de instellingen van mij pomp, en die vertelde mij dat die ingesteld moest worden op stand 2. Niet op fabrieks instellingen. Snap er niet meer van.
Ik ik wel de flow ingesteld
 

Rob1965

  • #27
Wat kan ik het beste doen? Fabrieks instellingen of stand 2 van de pomp
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #28
Je moet dat ding in de stand zetten waarbij de stroming door de lussen juist is.
De juiste stand weet de installateur, dis las hij zegt 2 wie zijn wij om te zeggen dat dat fout is?
 

Rob1965

  • #29
Omdat is de beschrijving van de pomp, fabrieksinstellingen genoemd wordt. Vandaar die vraag. En misschien heeft iemand zo een zelfde pomp en die wat meer er over kan vertellen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #30
Een pomp doet niets anders dan water verplaatsen.
De basis instelling zou kunnen voldoen als de installatie daarop ontworpen is.
Maar om de kans te vergroten dat de pomp geschikt is voor de meeste installaties binnen het toepassingsgebied zitten er meerdere standen op dat ding.
Fabrieksinstellingen zijn niets anders dan de afleverstand van de pomp als deze geleverd word, het is aan de ontwerper van de installatie om deze in gebruiksstand te zetten zodat de pomp werkt zoals bedoeld in de installatie.
2 methoden.
1 we rekenen alle weerstanden uit om op het juiste drukverschil te komen bij het gewenste debiet.
2 we kijken of we bij bepaalde instellingen we in het gewenste debiet komen.

Nummer 1 doen we tijdens ontwerp en daarop kiezen we de pomp die in dat werkgebied past.

Nr 2 doen we in het veld om de pomp aan te passen op de werkelijke situatie.

Je kan dus nooit zeggen zet maar oo fabrieksinstellingen of op stand 2 zonder de installatie te kennen.

Omdat een verdeler met een aantal groepen word geleverd en de fabrikant van het samenstel redelijk kan inschatten welke stand de pomp moet staan zal dat dus vermeld zijn in de manual.
Dat is dus volgens robot stand 2 constante druk, ccp2 dus.
Geeft dat problemen dan gaan we naar methode 2.
 
  • Like
Waarderingen: Walker

Rob1965

  • #31
Dank voor de info, ik ga er mee aan de gang
 

Rob1965

  • #32
Even een vraag over de pomp waar ik hierboven heb beschreven. De pomp staat nu op stand 2 maar duurt erg lang
Voor dat die op temp is, nacht verlaging van 1.5 gr minder. Over dag 20 gr.
.
ligt het aan de instellingen van de pomp. De temp water staat op 40 gr stadsverwarming.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #33
Nee, vloerverwarming is een traag systeem. Dat komt door de grote massa van de vloer. Thuis pas ik daarom geen nachtverlaging toe (het water van onze vloerverwarming heeft een nog lagere temperatuur ivm de warmtepomp). Of je moet gaan spelen met de periode van de verlaging: Bijvoorbeeld van 16:00 uur tot 02:00 uur. Dan is de vloer 's ochtend weer op temperatuur.
 

Rob1965

  • #34
Top dank voor info, dan ga ik de nacht temp ook niet meer toepassen.
 

Rob1965

  • #35
In de middag gaat de temp naar 19.3 en gaat de klep niet meegenomen om naar de 20 te gaan
 

Bernhard

  • #36
Flow op 5 liter instellen is prima.
Om uit te proberen pomp op hoogste stand.
Als er dan stromingsgeruis is pomp iets lager instellen.
 

Rob1965

  • #37
Hoogste stand cp2 ?
 

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #38
een thermostaat meet de temperatuur van de ruimte.
de instelling daarvan heeft weinig te maken met de temperatuur van de radiatoren of de vloer(verwarming) heo warm die worden hangt van de in gestelde toevoer temperatuur af
 

Rob1965

  • #39
De toevoer staat op 40 gr stadsverwarming
 

Rob1965

  • #40
Toevoer is 40 gr en de temperatuur thermostaat is ingesteld op 20 nacht temp 19 gr en en duurt het lang voor die op temperatuur is zoals ik had geschreven. De gehele dag gaat het goed met de temp op 20 en in de middag zakt die 0.3 gr maar slaat niet aan. Thermostaat is watts systeem.
Heb nu de pomp op de aanbevolen instelling gezet, kijken hoe dat gaat.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu