Vloerverwarming wordt bij een paar graden verschil niet warm

Leehuis

  • #1
Hallo

Ik heb eind vorig jaar vloerverwarming aan gelegd in mijn woonkamer, mijn ketel AWB staat op zolder. Voor de aan en afvoer heb ik 2 nieuwe leidingen naar zolder gemaakt de lengte hiervan bedraagt +/- 14m.

Nu doet het probleem zich voor dat de temperatuur in de unit meestal niet warmer wordt dan 30 graden.
Wanneer ik de thermostaat 10 graden hoger zet dan de kamer temperatuur dan loopt de temperatuur in de verdeler op tot 50 graden zoals dat zou moeten.
Wanneer echter het verschil in temperatuur maar een graad of 2-3 is dan blijft de temperatuur in de unit 30 graden en staat de ketel constant zich op te warmen.

Waar zou dit aan kunnen liggen. Ligt dit aan de thermostaat of aan de ketel?
Graag een oplossing.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Graag het type van de c.v. ketel.
De c.v. specialisten hebben veel ervaring maar zijn nog niet helderziende.

Als het een modulerende ketel is kan het kloppen dat hij voortdurend (laag) brandt bij een kleine warmtevraag.
 

Leehuis

  • #3
De ketel is een AWB 2339wt bj 1996.
Ik hoop dat je hieruit wat meer info kan halen.

Bvd
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Het is een modulerende ketel, deze brandt bij geringe warmtevraag met een lage vlam lang door, heeft u een hoge warmtevraag dan gaat de ketel de temperatuur behoorlijk verhogen en komt u dus aan die 50 graden bij uw verdeelstuk.

Bij vloerverwarming vindt men het algemeen wat prettiger dat de temperatuur van de vloer niet te hoog wordt, het komt dus niet zo slecht uit dat de ketel niet hoog opstookt, ook voor het verbruik is dit gunstig.
 

Leehuis

  • #5
Oke,

Maar wat kan ik doen aan het feit dat de ketel elke keer aan en uit springt bij een laag temperatuurs verschil.
Het lijkt mij toch dat dit voor het verbruik en de ketel niet goed is, hij heeft immers geen afname van zijn water.

Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat de marge tussen het aan en uitspringen wat vergroot zou worden.

Graag even advies
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #6
Kunt u niets aan doen, hoort bij het moduleren en is qua verbruik gunstig.
 

Leehuis

  • #7
Oke bedank voor de snelle informatie.
 

MarcoDezicht

  • #8
Kijk eens even of er wel doorstroming is over je vloerverwarming .
Er kan waarschijnlijk nog ergens een afsluiter dicht staan op je verdeler.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #9
Gelukkig, Marco is terug.
 

MarcoDezicht

  • #10
Jan ik was er al eerder maar heb nog wat van het mooie weer genoten, want vanaf maandag weer vol op aan de slag.
 