Hallo buiten kouder, dus binnen weer verwarming aan... maar vloer blijft koud.
De pomp zit al vele jaren en heeft al vele maanden geen dienst hoeven doen, maar ik weet niet of en hoe vaak het schakelkastje (R1) in de zomer wel even aanschakelt.
Het Wilo pomphuis en met name de centrale koperen schroef (ontluchting?) wordt bijzonder heet, veel heter dan mijn water. Blaartrekkend.
Pomp trekt wel continu 76W in stand I en 166 W in stand III (S1). Maar is geheel onhoorbaar. Dat is of bijzonder goed gebouwd, of ... gewoon kapot.
Centrale koperen schroef verwijderd dan loopt er wel wat water continu uit (geen lucht dus) maar de schroef daarachter staat stil. Die kan ik wel soepeltjes ronddraaien met een schroevendraaier, ook met ingeschakelde pompspanning. Maakt geen verschil. Zou die wel moeten draaien als pomp OK was?
Met afgeschakelde pompspanning wordt de verdeler onderin (V2) wel warm maar de slangen naar beneden eigenlijk nauwelijks.
De verdeler boven (V1) wordt wel goed warm, zoals het aangevoerde water.
Mijn vragen die jullie hopelijk kunnen helpen beantwoorden:
1. Kan ik nog wat anders testen om te controleren of de Wilo nog wel goed is?
2. Kraan K0 heeft maar een minimale slag, ongev. een kwart. Dat is normaal? EN wat is de Open en wat de Dichtstand (mee of tegen klok in)?
3. Als ik naar mijn idee alle kranen K0 en K1..5 dicht draai en dan de inbusbouten van de Wilo voorzichtig wat los draai, blijft er 'eindeloos' water uitkomen. Na een emmer vol ben ik maar gestopt. Is het mogelijk om mijn systeem/pomp open te maken zonder al het water te verliezen? Dit is de begane grond... Dat wordt anders heel wat en ook luchtbellen ben ik bang.
4. Waar dient dop D1 voor? Heb nog niet gedurfd deze los te draaien.
5. Welke vervangende pomp adviseren jullie? Deze is vrij zwaar, max 132 W, 2450 omw./min volgens het plaatje. Wij gebruiken de vloerverwarming haast niet (meer) nu we een airco als verwarmer hebben in deze woonruimte. Maar ik wil het systeem wel gewoon goed kunnen laten werken natuurlijk.
Ik ben Newbie in verwarmingen, moet al erg wennen om te zien dat verdeler V1, met de retourleidingen en -kranen, niet al het hete water van aanvoer meteen door stuurt naar terugvoer... :) Maar kennelijk voor het 'gemak' is Retour aan aanvoerbuis gelast. Hmm.

De pomp zit al vele jaren en heeft al vele maanden geen dienst hoeven doen, maar ik weet niet of en hoe vaak het schakelkastje (R1) in de zomer wel even aanschakelt.
Het Wilo pomphuis en met name de centrale koperen schroef (ontluchting?) wordt bijzonder heet, veel heter dan mijn water. Blaartrekkend.
Pomp trekt wel continu 76W in stand I en 166 W in stand III (S1). Maar is geheel onhoorbaar. Dat is of bijzonder goed gebouwd, of ... gewoon kapot.
Centrale koperen schroef verwijderd dan loopt er wel wat water continu uit (geen lucht dus) maar de schroef daarachter staat stil. Die kan ik wel soepeltjes ronddraaien met een schroevendraaier, ook met ingeschakelde pompspanning. Maakt geen verschil. Zou die wel moeten draaien als pomp OK was?
Met afgeschakelde pompspanning wordt de verdeler onderin (V2) wel warm maar de slangen naar beneden eigenlijk nauwelijks.
De verdeler boven (V1) wordt wel goed warm, zoals het aangevoerde water.
Mijn vragen die jullie hopelijk kunnen helpen beantwoorden:
1. Kan ik nog wat anders testen om te controleren of de Wilo nog wel goed is?
2. Kraan K0 heeft maar een minimale slag, ongev. een kwart. Dat is normaal? EN wat is de Open en wat de Dichtstand (mee of tegen klok in)?
3. Als ik naar mijn idee alle kranen K0 en K1..5 dicht draai en dan de inbusbouten van de Wilo voorzichtig wat los draai, blijft er 'eindeloos' water uitkomen. Na een emmer vol ben ik maar gestopt. Is het mogelijk om mijn systeem/pomp open te maken zonder al het water te verliezen? Dit is de begane grond... Dat wordt anders heel wat en ook luchtbellen ben ik bang.

4. Waar dient dop D1 voor? Heb nog niet gedurfd deze los te draaien.
5. Welke vervangende pomp adviseren jullie? Deze is vrij zwaar, max 132 W, 2450 omw./min volgens het plaatje. Wij gebruiken de vloerverwarming haast niet (meer) nu we een airco als verwarmer hebben in deze woonruimte. Maar ik wil het systeem wel gewoon goed kunnen laten werken natuurlijk.
Ik ben Newbie in verwarmingen, moet al erg wennen om te zien dat verdeler V1, met de retourleidingen en -kranen, niet al het hete water van aanvoer meteen door stuurt naar terugvoer... :) Maar kennelijk voor het 'gemak' is Retour aan aanvoerbuis gelast. Hmm.