Vloerverwarming werkt niet (meer)

Bernhard

  • #21
Je hebt aangegeven dat als de pomp van de vloerset uitgeschakeld is dat dan de mengbuis op de vloerset warm wordt. En met ingeschakelde pomp de retour naar de ketel koud wordt. Dat geeft aan dat de vloerpomp werkt maar de toevoer vanaf de ketel onvoldoende is.
Zolang er geen duidelijke temperatuur gegevens zijn van de aanvoer en retourleiding kan je van alles gaan bedenken om een aantal onderdelen te vervangen. Je kan geluk hebben dat je toevallig het juiste onderdeel vervangt. mvgr bernhard
 