Vloerverwarming werkt niet (meer)

Status
Niet open voor verdere reacties.
Je hebt aangegeven dat als de pomp van de vloerset uitgeschakeld is dat dan de mengbuis op de vloerset warm wordt. En met ingeschakelde pomp de retour naar de ketel koud wordt. Dat geeft aan dat de vloerpomp werkt maar de toevoer vanaf de ketel onvoldoende is.
Zolang er geen duidelijke temperatuur gegevens zijn van de aanvoer en retourleiding kan je van alles gaan bedenken om een aantal onderdelen te vervangen. Je kan geluk hebben dat je toevallig het juiste onderdeel vervangt. mvgr bernhard
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan