Vloerverwarming werkt niet meer na plaatsen andere radiator

Nousmax

  • #1
Wij hebben woensdag een andere radiator in de keuken opgehangen. Systeem gevuld en meer malen ontlucht. (er kwam nauwelijks lucht uit.)

Sindsdien doet de vloerverwarming in de serre het niet meer.

Iemand enig idee wat dat kan zijn?
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Waarschijnlijk toch lucht in de vloerslangen, of de vloerverwarming verdeler.
Draait de pomp wel, van de vloerverwarming?
 

Nousmax

  • #3
Als ik mijn hand op de pomp leg voel ik hem wel, ik voel ook verschil als ik hem op de verschillende standen zet
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #4
Vaak inderdaad een luchtbel. Zet alle radiatoren dicht, en de vloerverwarming gewoon aan.

Dan een half uurtje stoken, en kijken of de vloer opwarmt.
 

Nousmax

  • #5
De pomp in de ketel bleek defect te zijn. Doordat warmte stijgt werden de radiatoren boven na een tijdje wel warm en de vloerverwarming in de woonkamer trok de warmte zelf naar zich toe.
 