Vloerverwarming: verdeler heet, toevoer heet, terugvoer koud

HamudiS

  • #1
Hallo allemaal,

Ons vloerverwarming doet het niet. De verdeler wordt heet, ook de slangen naar de vloer. De slangen terug helaas niet. Ik heb al geprobeerd de terugvoerventiel te openen. Wat ik ook niet snap hoe het werkt zijn de draaiventieltjes van de terugvoer. Er staat 1-6 maar je kan er aan blijven draai zonder dat het dicht gaat.

Grun

F92EDC5E-4E06-45D6-8C5A-7DEB525DC7BC.jpeg 5BCB5657-FE4D-445C-913F-8F7FFD799FC9.jpeg F4FA9CE5-EE27-4C85-A002-B2C8F6C5B4DE.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Die 1 tm 6 zijn voorinstellingen, openen en sluiten doe je met de knop.

Maar is de cv retour ook heet?
En hoe heet zijn de aanvoerslangen?
 

HamudiS

  • #3
Dus die 1-6 zouden verkeerd ingesteld kunnen zijn. Ons vloer is namelijk nooit echt warm geweest. Het is een nieuwbouw en nu het buiten echt koud wordt merken we dat de verwarming niet echt warm wordt. We hebben hem nu al dagen op 25 graden, maar blijft op 18,5. Aanvoerslangen zijn warm, maar afvoer is koudjes.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Kom eens met meetwaarden, wat is 25? De thermostaat?
Wat blijft op 18gtaden de ruimte temperatuur of de retour op de verdeelset.

Welke temperatuue staat op de thermometer van de mengbalk en welke temperatuur ataat op de retourbalk.
Zomaar ergens aan gaan draaien is vragen om problemen.
 

HamudiS

  • #5
Excuses, ben een leek op dit gebied. Ik zal wat foto’s van waarden toevoegen. Heel erg bedankt voor het meekijken in iedergeval

C66B7F77-C1EC-4977-AF0C-26C4BD6B4DF7.jpeg C3A452D4-D85D-4D70-A28A-63BFF475FEE9.jpeg 048B83F8-56E5-41A0-9C2E-0D156A7B84E8.jpeg E884B9A0-0448-4A39-988A-62622B0EB3F1.jpeg 3A527244-4AEA-47E7-90AB-D1E3F281BBBD.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Kijk nu komen we ergens.

Ik vind persoonlijk 50 graden ingesteld op de aanvoer erg hoog voor een nieuwbouw aangelegde vloerverwarming, ik zou eerder max 40 graden instellen.

Retour is 35 graden, dat is een dT van 10 graden, dat lijkt mij iets te hoog.
Normaal zou dit rond de 5 graden moeten liggen maar met deze waarden moet de vloer echt wel warm willen worden.

Hoe staat de pomp ingesteld?
Wat logt er op de vloer?
 

HamudiS

  • #7
We hebben een eiken houtenvloer. Ik stuur een foto van de instellingen van de pomp mee.

image.jpg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Succes, een eikenvloer is geen geweldige vloerbedekking voor vloerverwarming het isoleert, dat verklaart ook de hoge temperaturen.
 

HamudiS

  • #9
Dankjewel
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #10
de vloerafwerking heeft een te hoge warmte weerstand daardoor is het afgegeven vermogen van de vloer te laag om de ruimte op te warmen
 

HamudiS

  • #11
Maar hij heeft het gedaan tot vorige week. De vloer werd gewoon warm. Sinds een aantal dagen is de afvoer gewoon koud. Ik heb van alles geprobeerd.
 