Vloerverwarming/thermion/nefit aquapower traag/werkt niet

Jwtm

  • #1
Huidige situatie vloerverwarming werkt niet,en wordt steeds kouder nu 17gr.
Installatie:Acquapower Neft Topline
verdeler therminon 5 groepen.pomp op stand 2
Thermostaat moduline 400
Huis wordt verwarmd middels vloerverwarming (woonkamer 9x9x4m1 hoog) rest middels radiatoren en thermostaatkranen.
Installatie is 6 maanden oud en aangebracht door een "specialist"
hart op hart 15cm aangebracht.
6 maanden geleden stond de verwarming nog gewoon op 21 graden.Nu krijg ik deze niet warmer.
Degene die hier de oplossing voor heeft krijgt een grote slagroomtaart.

bvd.

JW
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
1- Heeft het wel al goed gewerkt?
2- welke kamerthermostaat?
3- wordt de leiding naar de verdeler wel warm?
4- worden de radiatoren warm?
 

Jwtm

  • #3
Ja
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Zit er een electrische klep voor de vvw verdeler?
 

Jwtm

  • #5
Geen idee hoe kan ik dat zien?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Zit er een klepje voor de vloer verdeler waar een electrische aansluiting op zit.
Maak anders eens een foto van de verdeler.
 

Degooyer

Specialist Vloerverwarming
  • #7
Vind 5 groepen voor 80M2 wel aan de magere kant: zou zelf 8 groepen op 10 cm hebben geadviseerd, maar goed, die vloerverwarming ligt er nu eenmaal.
Op welke temperatuur hebt u de thermostaat in de aanvoer van de verdeler afgesteld? (de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert: zou toch moeten liggen op ca 40-45 graden)

Is er goed ontlucht: dat is veelal de sleutel tot het goed werken.
Als er geen automatische ontluchter is geplaatst zal er handmatig moeten worden ontlucht.
Groep voor groep open/dicht draaien en ontluchten. Neem aan dat de "specialist" dat wel heeft vermeld of al voor u heeft gedaan.........

U past toch geen nachtverlaging toe?? Juist daardoor duurt het dagelijks veel te lang voordat alles op temperatuur kan komen. Geen nachtverlaging toepassen: temepratuur zo constant mogelijk houden.

Niet te zuinig met die thermostaat: zet deze gerust op 25 graden en bekijk dan wat er gebeurt.
 

Jwtm

  • #8
-temperatuur is ingesteld op 35 graden.
-ontluchting zal ik nakijken.evenals de nachtverlaging.

dank zover
 