Vloerverwarming / stadsverwarming instellen

Al 2 dagen wordt de woonkamer niet warmer dan 18 graden terwijl de thermostaat “aan” gaat. (Honeywel klep hoor je ook klikken / open gaan)

Rondom de verdeler van de vloerverwarming wordt het eea warm (leiding die vloer in gaan echt heet) maar een meter vanaf de verdeler is de vloer gewoon koud.

Wat zijn nu goede instellingen van de thermostaten ? Ik kom online op het idee om de linker knop met RTL op 3/4 te zeggen , retour water staat rond de 30 graden
(Aangenomen dat dit de bovenste is)

Onderste (aanvoer) stond op 60 graden, die heb ik nu eerst terug gedraaid.

De pomp zelf lijkt 0 signaal te geven, er brand geen lampje oid op, drukken op de knop geeft ook geen feedback, ook niet na 10 sec ingedrukt houden.

ik hoop dat die wellicht iets “reset” als ik de temp terug draai en straks de stekker er 10 min uit haal maar ik twijfel of dit wat gaat worden.

Waar kan ik mee beginnen ?

IMG_2996.jpeg IMG_2997.jpeg
 
Op de onderste balk zit de maximaal thermostaat van de pomp, kan zijn dat deze de pomp heeft uitgeschakeld. Tijdelijk losnemen en laten afkoelen om dit te controleren.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu